【求助】变压器差动保护的原理是什么?变压器差动保护的原理是什么?谢谢各位了! ----------------------------------------------
以两圈变为例,根据变压器两侧接线方式,比如是Y-△接线方式,在低压侧两相电流矢量和=高压侧单相电流时,处于平衡状态,系统稳定运行,一旦有一侧电流过高或过低,打破平衡,达到差动定值的时候,差动保护动作跳开两侧断路器 ----------------------------------------------
感谢slek! ----------------------------------------------
我觉得不是这样的,主变的差动是主变的主保护,保护的范围是主变三侧(三圈式)CT以内的区域,在范围内的故障,由于电流方向发生了变化,会产生电流差而流过差动继电器而动作。比如在高压侧的保护范围外发生短路,也会产生过电流,但是就不会动作,因为电流的方向没有变化。----------------------------------------------
我觉得不是这样的,主变的差动是主变的主保护,保护的范围是主变三侧(三圈式)CT以内的区域,在范围内的故障,由于电流方向发生了变化,会产生电流差而流过差动继电器而动作。比如在高压侧的保护范围外发生短路,也会产生过电流,但是就不会动作,因为电流的方向没有变化。
在高压侧的保护范围外发生短路时,差动就不起作用了,就只有靠后备保护——过流保护来动作以保护变压器----------------------------------------------
还记得基尔霍夫电流定律吗,把变压器看作一个大接点,正常运行时及外部故障时,流进变压器的电流等于流出的电流,变压器这个接点内没有电流,即差电流为零,保护不动作。当变压器内部故障时,各侧电流只有流进这个接点的电流(无源侧不提供短路电流),没有流出的电流,差电流为各侧提供的短路电流之和,保护动作。当变压器空投时,只有一侧有电流,这时靠二次谐波或利用其他原理将保护闭锁。楼上回答的好,浅显易懂。:)----------------------------------------------
楼上回答的好,浅显易懂。:)
回答的真好.我也懂了. ----------------------------------------------
回答的真好.我也懂了.
我觉得原理是很简单的,但是做起来还是比较麻烦的!比率差动的调试我还不怎么会呢!好像涉及到一个什么公式的换算?----------------------------------------------
我觉得原理是很简单的,但是做起来还是比较麻烦的!比率差动的调试我还不怎么会呢!好像涉及到一个什么公式的换算?
对于3卷变 我觉得就是中压侧和低压侧电流的相量和 与高压侧的电流数值上大小相等 方向相反也就是差180度。所以正常运行的时候差动继电器在理想状态 是没有电流的!高压侧和中低压侧互相抵消了。不知道我理解的对不?请高手指点----------------------------------------------
对,任何一侧的电流都和另两侧电流的向量和在数值上相等,方向相反。一台变压器不管是两卷变还是三卷变,也不管是单侧电源还是两侧或三侧都有电源,它只要接在系统中,就要输送功率,两卷变的潮流方向只能是高压指向低压或反之;三卷变呢,有可能是两侧向一侧输送功率或一侧向两侧输送功率,但非故障状态决不可能三侧同时向变压器送入功率。这样正常情况下流过差动继电器的电流应等于送电侧与用电侧电流的代数和等于零。