试题寻答案 某双母线接线形式的变电站中,装设有母差保护和失灵保护,当一组母线PT出现异常需要退出运行时,是否允许母线维持正常方式且将PT二次并列运行,为什么?----------------------------------------------
某双母线接线形式的变电站中,装设有母差保护和失灵保护,当一组母线PT出现异常需要退出运行时,是否允许母线维持正常方式且将PT二次并列运行,为什么?
当双母并联运行时PT应该是可以并联运行的,最好是投进线电源那个母线的PT,在母差动作切断无电源的那个母线后能给非故障母线上的线路保护提供电压----------------------------------------------
退哪个PT只能看哪个PT有异常啊,谁能帮我深入分析一下啊?----------------------------------------------
如果是分列运行,二次侧PT并列应该不允许----------------------------------------------