* 求救分析线路保护动作行为  
 
  zhiliaocon  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=2391&page=1
发贴心情  求救分析线路保护动作行为

甲站和乙站之间有一条220kV线路(甲乙线)相连。甲站220KV#2母线发生B相接地故障,母差保护正确动作,切除故障的#2母线。甲站母差停信回路使甲乙线对侧开关跳闸。乙站侧线路开关操作箱“跳A”、“跳B”灯亮,开关A、B相在跳闸位置,C相在合闸位置。



该线路两套线路保护装置的重合闸均为“单重”方式。



乙站两套线路保护的动作情况如下:



WXH-802+SF600 CSL101B+SF-600



27 BN 高频零序出口 32 GPI0CK


请分析以上动作行为。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被movenight于2005-10-11 16:06:42编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------

2005-10-10 8:32:09感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=2391&page=1 
  zhiliaocon  
  
 
发贴心情  

怎么没人帮忙?快来帮帮我吧


----------------------------------------------
2005-10-10 15:25:20 
  omicron  
  
 
发贴心情  

描述还是不够详细,猜测一下吧。A站正确,B站应该有一个重合过程,然后是后加速动作,但是C相开关拒动,得查明原因。


还有,动作报告应该是CSL的吧,另一套呢?再查查重合闸的动作情况。看看另一套是否选相正确?若另一套选A相的话,重合闸不会动作,造成单相开关运行,如果没有三相不一致保护的话,就是LZ描述的情况。


依据操作箱的跳闸灯来看,后一种可能最大。


----------------------------------------------
2005-10-10 22:33:47 
  zhiliaocon  
  
 
发贴心情  
27ms高频零序出口,BN相是另外一套保护WXH-802的
----------------------------------------------
2005-10-11 9:45:15 
  redwater  
  
 
发贴心情  

重合闸检线路有压吗,

不管怎样,开关处于不一致状态就不对,至少在开关操作回路内就有问题,

A相为什么会出口跳闸,是由哪个保护出口的,这应该有报告能反应吧。


----------------------------------------------
2005-10-11 12:09:34 
南京创迪电气有限责任公司