* [求助] 10KVⅠ段母线及Ⅰ#主变由运行转冷备用  
 
  weizheng  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=242&page=1
发贴心情  [求助] 10KVⅠ段母线及Ⅰ#主变由运行转冷备用
这个倒闸操作的工作票怎么写?
----------------------------------------------
2005-1-14 17:40:12感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=242&page=1 
  zhaowei021  
  
 
发贴心情  

不知道你们的一次图

怎么写啊?


----------------------------------------------
2005-3-2 19:50:55 
  sczzcy  
  
 
发贴心情  

先将该段母线上的所有出线线路转冷备用(包括该段母线上连接的母线PT及站变),然后再将主变转冷备用。如果是双母线别忘记退出备用电源自投装置等设备。


----------------------------------------------
2005-7-11 17:17:39 
  yangxu  
  
 
发贴心情  
三楼是从事运行工作的吧,同意你的观点.
----------------------------------------------
2005-7-14 14:18:15 
  hustmany  
  
 
发贴心情  

“先将该段母线上的所有出线线路转冷备用”?

如果有条件应该是首先考虑倒母线吧?尽量不要停负荷


----------------------------------------------
大家好,我有很多需要向各位学习的地方!希望能不断进步
2005-7-22 18:47:06 
  fenglf59  
  
 
发贴心情  
都没有一次系统图,说那么多也是没有用,还有主变退出时,PT和所变可以不用退吧
----------------------------------------------
2005-9-21 13:15:58 
  liufubin0207  
  
 
发贴心情  

没图怎么和你说啊???


照你说的应该是你们一号机组停机


最简单的就是先开关后刀闸.有快切的先退快切


----------------------------------------------
wo ai dian li
2006-11-5 22:21:57 
  dandong  
  
 
发贴心情  

----------------------------------------------
2006-11-15 17:56:45 
  brightblun  
  
 
发贴心情  

1.先将10kVⅠ段母线上的所用变和出线改冷备用或检修(根据具体要求选择);


2.根据10kV母分开关的运行情况选择操作方式:如果10kV母分开关运行,先将#1主变由运行改为冷备用,再将10kVⅠ段母线由运行改为冷备用;如果10kV母分热备用,先将10kV母分开关由热备用改为冷备用,再将#1主变10kV由运行改为冷备用,最后将#1主变由运行改为冷备用。


注意:1.10kV一般都是单母分段运行方式,不用倒母;2.母线冷备用时PT为运行状态,不用停役,如有要求需另外发令。


----------------------------------------------
2006-12-2 22:28:26 