[求助] 10KVⅠ段母线及Ⅰ#主变由运行转冷备用这个倒闸操作的工作票怎么写?----------------------------------------------
不知道你们的一次图怎么写啊?----------------------------------------------
不知道你们的一次图
怎么写啊?
先将该段母线上的所有出线线路转冷备用(包括该段母线上连接的母线PT及站变),然后再将主变转冷备用。如果是双母线别忘记退出备用电源自投装置等设备。----------------------------------------------
先将该段母线上的所有出线线路转冷备用(包括该段母线上连接的母线PT及站变),然后再将主变转冷备用。如果是双母线别忘记退出备用电源自投装置等设备。
三楼是从事运行工作的吧,同意你的观点.----------------------------------------------
“先将该段母线上的所有出线线路转冷备用”?如果有条件应该是首先考虑倒母线吧?尽量不要停负荷---------------------------------------------- 大家好,我有很多需要向各位学习的地方!希望能不断进步
“先将该段母线上的所有出线线路转冷备用”?
如果有条件应该是首先考虑倒母线吧?尽量不要停负荷
都没有一次系统图,说那么多也是没有用,还有主变退出时,PT和所变可以不用退吧----------------------------------------------
没图怎么和你说啊??? 照你说的应该是你们一号机组停机 最简单的就是先开关后刀闸.有快切的先退快切---------------------------------------------- wo ai dian li
没图怎么和你说啊???
照你说的应该是你们一号机组停机
最简单的就是先开关后刀闸.有快切的先退快切
顶----------------------------------------------
1.先将10kVⅠ段母线上的所用变和出线改冷备用或检修(根据具体要求选择); 2.根据10kV母分开关的运行情况选择操作方式:如果10kV母分开关运行,先将#1主变由运行改为冷备用,再将10kVⅠ段母线由运行改为冷备用;如果10kV母分热备用,先将10kV母分开关由热备用改为冷备用,再将#1主变10kV由运行改为冷备用,最后将#1主变由运行改为冷备用。 注意:1.10kV一般都是单母分段运行方式,不用倒母;2.母线冷备用时PT为运行状态,不用停役,如有要求需另外发令。----------------------------------------------
1.先将10kVⅠ段母线上的所用变和出线改冷备用或检修(根据具体要求选择);
2.根据10kV母分开关的运行情况选择操作方式:如果10kV母分开关运行,先将#1主变由运行改为冷备用,再将10kVⅠ段母线由运行改为冷备用;如果10kV母分热备用,先将10kV母分开关由热备用改为冷备用,再将#1主变10kV由运行改为冷备用,最后将#1主变由运行改为冷备用。
注意:1.10kV一般都是单母分段运行方式,不用倒母;2.母线冷备用时PT为运行状态,不用停役,如有要求需另外发令。