* BZT问题请教  
 
  hxmsl  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=244&page=1
发贴心情  BZT问题请教
我的一个6KV配电室内,两条进线采取暗备方式的备自投,平时母分断开,当一条进线失电时,母分开关能自动合上,但是当将失电线路上级送上电时,配电室两进线开关又同时失电,不知道又没有同类问题,我准备好好查一查线。
----------------------------------------------
2005-1-14 17:43:11感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=244&page=1 
  gywuyan  
  
 
发贴心情  

一般BZT需要检进线开关位置和检无压,两个条件都具备才自投,你说的两进线开关又同时失电是什么意思,是进线都跳了吗?有控制原理图吗,看看!


----------------------------------------------
2005-2-15 19:48:58 
  继电器  
  
 
发贴心情  

把一次接线图和二次展开图发到我邮箱看一下!


----------------------------------------------
2005-3-23 18:06:00 
  shgm  
  
 
发贴心情  

把一次接线图和二次展开图发到我邮箱看一下!我来看看!希望能够给你准确的答复!


----------------------------------------------
2005-5-18 21:41:19 
  cgs2008  
  
 
发贴心情  
你看看设计原理有没有问题。最好把你的图纸发到我邮箱看一下,两段的进线PT电压取到母联BZT装置没有??
----------------------------------------------
2005-5-20 18:51:28 
  flycat918  
  
 
发贴心情  

原理有问题。BZT还要判有流吧


----------------------------------------------
2006-3-4 18:43:55 
  wyq800525  
  
 
发贴心情  

分段开关合位时,是不应该将两个进线开关合上的,那样就形成环网了,(至少在我们这边)是不允许的。


----------------------------------------------
2006-3-18 22:49:31 
  liqun  
  
 
发贴心情  

1.你的电压采至进线。


2.你的BZT并不是系统中的备投,而是厂用变的备投。它有主送和备送。当进线有压时,判断是主送,备送自动断开,造成同时失电。


----------------------------------------------
2006-8-11 20:57:43 
  淡水的故乡  
  
 
发贴心情  
正常应该判:有压有流。无压无流。
----------------------------------------------
2006-11-12 0:14:19 
  dandong  
  
 
发贴心情  
你说的两条线的BZT只能正常工作一次
----------------------------------------------
2006-11-15 17:55:37 
  tlxuhz  
  
 
发贴心情  

----------------------------------------------
2007-3-10 14:49:58 