BZT问题请教我的一个6KV配电室内,两条进线采取暗备方式的备自投,平时母分断开,当一条进线失电时,母分开关能自动合上,但是当将失电线路上级送上电时,配电室两进线开关又同时失电,不知道又没有同类问题,我准备好好查一查线。----------------------------------------------
一般BZT需要检进线开关位置和检无压,两个条件都具备才自投,你说的两进线开关又同时失电是什么意思,是进线都跳了吗?有控制原理图吗,看看!----------------------------------------------
一般BZT需要检进线开关位置和检无压,两个条件都具备才自投,你说的两进线开关又同时失电是什么意思,是进线都跳了吗?有控制原理图吗,看看!
把一次接线图和二次展开图发到我邮箱看一下!----------------------------------------------
把一次接线图和二次展开图发到我邮箱看一下!
把一次接线图和二次展开图发到我邮箱看一下!我来看看!希望能够给你准确的答复!----------------------------------------------
把一次接线图和二次展开图发到我邮箱看一下!我来看看!希望能够给你准确的答复!
你看看设计原理有没有问题。最好把你的图纸发到我邮箱看一下,两段的进线PT电压取到母联BZT装置没有??----------------------------------------------
原理有问题。BZT还要判有流吧----------------------------------------------
原理有问题。BZT还要判有流吧
分段开关合位时,是不应该将两个进线开关合上的,那样就形成环网了,(至少在我们这边)是不允许的。----------------------------------------------
分段开关合位时,是不应该将两个进线开关合上的,那样就形成环网了,(至少在我们这边)是不允许的。
1.你的电压采至进线。 2.你的BZT并不是系统中的备投,而是厂用变的备投。它有主送和备送。当进线有压时,判断是主送,备送自动断开,造成同时失电。你说的两条线的BZT只能正常工作一次----------------------------------------------
----------------------------------------------