『求助』主变压器的零序电流保护整定计算?专家好:我是一个新人(在学校里不是学继保的),现有个一问题想让前辈答疑。谢谢您的解答! 水电站的主变压器Ynd-11,中性点直接接地,高压侧是110KV,低压侧是10.5KV,我想计算主变的零序电流保护的整定值,请问我该怎么入手去计算?需要哪些参数来计算?恳请您的答复!谢谢!----------------------------------------------
专家好:我是一个新人(在学校里不是学继保的),现有个一问题想让前辈答疑。谢谢您的解答!
水电站的主变压器Ynd-11,中性点直接接地,高压侧是110KV,低压侧是10.5KV,我想计算主变的零序电流保护的整定值,请问我该怎么入手去计算?需要哪些参数来计算?恳请您的答复!谢谢!
你所说的保护不仅仅是零序电流保护,准确的讲是零序接地保护有几点要澄清:1、主变压器是否分级绝缘,考虑间隙配合、或零序电压2、设一段零序还是两段零序?3、是否考虑了零序比率差动?----------------------------------------------
你所说的保护不仅仅是零序电流保护,准确的讲是零序接地保护
有几点要澄清:
1、主变压器是否分级绝缘,考虑间隙配合、或零序电压
2、设一段零序还是两段零序?
3、是否考虑了零序比率差动?