交流电机方面的问题,请教!请教各位 在做交流电机的绝保试验时,首先测得的绝缘电阻为4000兆欧,然后做直流泄漏试验,发现泄漏电流很大,到6KV的时候已经有170多了,然后有测了一次绝缘电阻,这次的只有50兆欧 请问各位,这种情况说明电机出了什么问题了? 电机好象是500KW的----------------------------------------------
请教各位
在做交流电机的绝保试验时,首先测得的绝缘电阻为4000兆欧,然后做直流泄漏试验,发现泄漏电流很大,到6KV的时候已经有170多了,然后有测了一次绝缘电阻,这次的只有50兆欧
请问各位,这种情况说明电机出了什么问题了?
电机好象是500KW的
可能是因为做泄漏时的高压使绝缘薄弱部位击穿或绝缘劣化,导致第二次绝缘电阻的降低,第一次绝缘电阻大是因为测量绝缘电阻的电压很小(一般2000-5000V)不足于击穿或劣化绝缘薄弱部位----------------------------------------------
现在怀疑电机可能受潮在做处理,因为泄漏电流太大了----------------------------------------------
做直流泄漏试验,不会造成绝缘击穿或绝缘劣化,电机受潮的可能较大。----------------------------------------------
做直流泄漏试验,不会造成绝缘击穿或绝缘劣化,电机受潮的可能较大。
但是受潮的话,为什么一开始不能测出来啊?----------------------------------------------
做了直流泄漏试验后放电了没有?----------------------------------------------
不会是电机受潮而引起的原意,我个人认为是电机内部有问题,绕组和外壳的绝缘余度不够。你测绝缘电阻的电压才2500v而6kv的电机直流泄露要18kv的电压。很有可能被击穿了。----------------------------------------------
直流泄露是反映电机局部绝缘薄弱的,他不能够击穿,他的反应应该是过流动作,说明你的电机还是有绝缘薄弱的地方----------------------------------------------
不错,谢谢提供。----------------------------------------------
6kv的电机直流泄露要18kv的电压,有没有搞错啊?????????----------------------------------------------