发贴心情  闭锁式高频纵联保护动作逻辑?

请教闭锁式方向纵联保护两侧保护在内部故障和外部故障收发信逻辑和时序是怎样的?


----------------------------------------------
2005-1-19 17:05:04感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=259&page=1 
  普者黑  
  
 
发贴心情  
一般规定从母线指向线路的方向为正方向,从线路指向母线的方向为反方向。闭锁式方向纵联保护的工作方式是当任一侧方向元件判断为反方向时,不仅本侧保护不跳闸,而且由发信机发出高频电流,对侧收信机接受后就输出脉冲闭锁该侧保护。在外部故障时是近故障侧的方向元件判断为反方向故障,所以是近故障侧闭锁远离故障侧;在内部故障时两侧方向元件都判断为正方向,都不发送高频电流,两侧收信机接受不到高频电流,也就没有输出脉冲去闭锁保护,于是两侧方向元件均作用于跳闸。
----------------------------------------------
2005-2-15 16:59:43 
  曲径通幽  
  
 
发贴心情  
顶!
----------------------------------------------
2005-3-7 14:57:26 
  紫水晶  
  
 
发贴心情  
2楼说的简单明了通俗易懂,不错不错,我能不能拜你为师呀?你做继保几年了呀? 高频保护我不太懂哎,以后可以请教你吗?
----------------------------------------------
2005-3-9 21:20:08 
  cgs2008  
  
 
发贴心情  
有联系地址吗!!我想跟你学学
----------------------------------------------
2005-5-14 20:18:39 
  tsgto  
  
 
发贴心情  

闭锁式方向纵联保护的工作方式有两种:

1,保护未启动时,收到对侧的高频信号时由本侧发信十秒;

2,保护启动时,有两种情况,一是保护低值启动,这时,它的收发信的逻辑是和做通道试验时一样的

二是保护元件启动,先是启动收发信机发信,收信8ms后开放正方向元件动作,反方向动作元件不动作,纵联距离元件或纵联零序元件任一动作时,停止发信。


----------------------------------------------