操作回路中跳合位继电器、合后继电器串联电阻一般如何选择?如题----------------------------------------------
有懂保护的朋友吗?回答一下啊。:)----------------------------------------------
这种问题最好把图附一下。电阻的大小应从两方面考虑:1、跳合位继电器线圈短路时,跳合闸线圈分得电压不超过电源电压的30%,避免因跳合位继电器线圈短路造成设备的误跳合闸。2,应保证跳合位继电器的正常动作,即所串电阻值与跳合闸线圈电阻值之和所分电压占电源电压的30%。因为开关最低跳合闸电压应高于30%Ue,中间继电器动作电压为40-70%Ue。----------------------------------------------
没有图,能画出图来看一看----------------------------------------------