* 220kv保护请教  
 
  hlfhxy  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=2682&page=1
发贴心情  220kv保护请教
220kv有母差保护、失灵保护。当母线发生一点接地的时候,是母差保护动作还是?我们厂主变高压侧正常采用直接接地运行方式。主变后备保护:高压侧零序保护可以保护母线的接地故障,但是带延时动作。
----------------------------------------------
2005-10-20 9:07:16感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=2682&page=1 
  hypsr  
  
 
发贴心情  
母差先动作,若动作后开关未跳闸则启动失灵。
----------------------------------------------
2005-10-21 9:07:32 
  风来云开  
  
 
发贴心情  
不是说失灵启动的后果是启动母差吗?失灵保护只是仅对于一个断路器的吧。
----------------------------------------------
2005-10-22 15:50:00 
  高级工程师  
  
 
发贴心情  
母差动作,失灵保护是其他保护的后备保护,母线故障应该不会动作
----------------------------------------------
2005-10-26 18:40:47 
  收集心灵  
  
 
发贴心情  

母线上故障肯定是母差保护先动作了,如果是双母接线方式,且并列运行,一条母线故障首先跳开母联开关和故障母线上所有出线开关,如果有一个开关失灵拒跳,由母差保护启动失灵,跳开其他开关。


220千伏的失灵往往和主变保护配合使用,比如主变故障,220千伏开关拒跳,启动失灵跳开所在220母线上的所有开关,而220千伏母线故障,主变220千伏开关恰巧接在这条母线上且拒跳,则由母差保护启动失灵保护,延时跳主变各侧


----------------------------------------------
2005-12-5 20:01:45 
  liuxunch  
  
 
发贴心情  
母差动作,若一个开关拒动,则线路对侧开关跳
----------------------------------------------
2006-3-5 21:13:52 
  inkwell  
  
 
发贴心情  
楼上说的是母差停信的功能,母差动作本侧线路保护停信,开放对侧快速保护,这也是220kV系统应对开关失灵的一个措施。
----------------------------------------------
2006-3-6 19:53:17 
  ppp168  
  
 
发贴心情  
inkwell正确,母差动作,母差动作时会让相关线路保护停信,由对侧线路保护切除线路,这样即便该母线上有断路器拒动,故障也可从系统切除。失灵保护是在线路故障时,线路保护动作跳开关,开关拒动时由线路的失灵装置启动母差保护里的失灵保护,借助母差的出口回路跳开与故障线路同在一段母线上的相关断路器。半桶水的同志请不要乱发表意见,误人!
----------------------------------------------
2006-3-19 11:23:01 
  33687062  
  
 
发贴心情  

请问楼上,母差保护怎么让线路保护停信?据我所知,母差保护屏(这里说的是母差保护屏)与线路有联系的二次回路只有跳闸回路、失灵启动回路、电流回路、刀闸位置切换回路。其它没见有什么联系了。先申明,本人是搞安装的,对保护是懂非懂,请指教,谢谢!


----------------------------------------------
2006-3-24 0:31:55 
  flyhawk666  
  
 
发贴心情  

母差跳闸接在线路的永跳继电器TJ上,是该继电器接点去停讯


----------------------------------------------
2006-4-3 22:40:45 
  ppp168  
  
 
发贴心情  110的才有TJ哦,220的是没有的,只接TJR,一般叫R133
110的才有TJ哦,220的是没有的,只接TJR,一般叫R133,由TJR和TJQ的接点(叫三跳停信)并联接到保护的其他保护停信开入去停信,你们那不是这样?对110kV线路操作箱则母差接于TJ,由TJ的接点去停信,另一接点还需闭锁重合闸
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-8 17:19:15编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2006-4-8 17:04:13 