* 『讨论』关于余弦定理在现场的应用一例  
 
  zhangaiwen  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3005&page=1
发贴心情  『讨论』关于余弦定理在现场的应用一例



理论联系实际

余弦定理在现场的应用一例


我们知道星角接线的变压器两侧相位相差30o ,在新安装工程投运时,要进行核相工作,核相时测量变压器两侧A相之间电压、B相之间电压、C相之间电压。但因为两相之间存在相位差,所测电压有一定数值,所测数值多少才是正确呢?在这里可用余弦定理求得:


(57.72+57.72-2×57.7×57.7×COS30o)1/2 =27.5V,这时相位是正确的


如果测的数值位(57.72+57.72-2×57.7×57.7×COS90o)1/2 =81.6V


或(57.72+57.72-2×57.7×57.7×COS150o)1/2 =111.5V那么就说明相序错误。


以上数值是在各测都为额定电压的情况下的数值,当电压不为额定值时,会有几伏偏差。





我想问问上面的公式是根据什么得的???我怎么算的28.5呢????


[align=right][color=#000066][此贴子已经被movenight于2005-11-2 15:59:46编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------