请问交流(中性点直接接地)叠加到直流系统内造成开关和保护误动的原理分析(此时必须是直流处于接地状态吗)谢谢各位师傅,
[align=right][color=#000066][此贴子已经被movenight于2005-11-2 15:26:35编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-11-1 9:44:48感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3046&page=1 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

交流叠加到直流系统原理的保护一般没有直接叠加的,应该通过一个隔离变压器,另外交流叠加到直流时还要通过一个隔直电容。经过上述两个措施后交流的接地点对直流没有影响。


如果没有上面两个措施,那么应该采取上述措施。


----------------------------------------------
2005-11-8 10:01:13 
  yhjyhj99  
  
 
发贴心情  

谢谢,我想问一下,如果交流(中性点直接接地)叠加到直流(与直流的正或负连接了)系统内,500KV站的开关(直流控制,与交流叠加进去的直流一个系统)是否会误动,此时直流有接地现象呢是否会误动,是否会造成开关跳合跳合的频动现象,谢谢!!


----------------------------------------------
2005-11-8 11:34:12 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

那要看直流接地的位置而定。可能误动,也可能拒动。


你说的跳合跳合的频动是否指随叠加交流的频率而跳合呢?



----------------------------------------------