* 发起讨论,分析线路保护的动作情况  
 
  zhiliaocon  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3050&page=1
发贴心情  发起讨论,分析线路保护的动作情况

甲站和乙站之间有一条220kV线路(甲乙线)相连。甲站220KV#2母线发生B相接地故障,母差保护正确动作,切除故障的#2母线。甲站母差停信回路使甲乙线对侧开关跳闸。乙站侧线路开关操作箱“跳A”、“跳B”灯亮,开关A、B相在跳闸位置,C相在合闸位置。



该线路两套线路保护装置的重合闸均为“单重”方式。



乙站两套线路保护的动作情况如下:



WXH-802+SF600 CSL101B+SF-600



27 BN 高频零序出口 32 GPI0CK


请分析以上动作行为。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被movenight于2005-11-2 15:25:24编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------

2005-11-1 14:50:29感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3050&page=1 
南京创迪电气有限责任公司