* [求助]100MW汽轮发电机的转子大轴在运行中是接地的吗  
 
  老工人  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3058&page=1
发贴心情  [求助]100MW汽轮发电机的转子大轴在运行中是接地的吗
100MW汽轮发电机的转子大轴在运行中是接地的吗?我厂的发电机没有专门的接地碳刷,只有一个转子接地保护用的碳刷,是不接地的,谁能给我说一下啊?

----------------------------------------------
2005-11-6 17:39:29感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3058&page=1 
  redwater  
  
 
发贴心情  

大轴是接地的,转子一点接地保护所用碳刷的点就是接地的。如果碳刷不接地,转子一点接地保护就相当于退出了。不管是外加低频源的转子接地保护也好,乒乓式转子接地保护也好,总是需要有个接地点的。


----------------------------------------------
2005-11-7 12:15:21 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

应该是这样的,当发电机运行时,大轴因润滑油的关系,对地是绝缘的,通过油膜对地绝缘。但蒸汽吹动汽轮机叶片,与叶片接触,高压蒸汽是否对地绝缘我就不清楚了。停机时,大轴接地。


转子大轴是否接地对转子一点接地的影响是这样的,当大轴接地时,转子一点接地保护将不仅是转子线圈一点接地保护,而是整个励磁直流回路的一点接地保护,也就是说在灭磁开关处发生接地,保护也照样动作;而转子大轴对地绝缘时,则只能是在两极转子励磁滑环之间的转子绕组对转子大轴绝缘降低或绝缘为零时动作。这时,大轴称为虚地,外加交流或直流工作电源只在大轴、转子线圈、保护继电器构成回路来反映转子对大轴的绝缘。


----------------------------------------------
2005-11-8 8:47:54 
  ty369  
  
 
发贴心情  
①、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致。②、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除。轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故。
----------------------------------------------
2005-12-24 20:31:08 
南京创迪电气有限责任公司