请教220KV母线PT的二次回路试验芯是什么作用?为何要装一个单机小开关?是检测接地零序还是其他作用??不胜感激


----------------------------------------------
2005-11-7 10:07:24感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3060&page=1 
  redwater  
  
 
发贴心情  

是指开口三角引出的试验芯吧。


零序方向保护中对开口三角引出的零序电压有明确的方向要求,所以在投运前应做相应的零序电压LN端子正确性试验,试验芯S就是在这时用的。


实用技术问答反措中应该有。


----------------------------------------------
2005-11-7 12:36:12 
  hlfhxy  
  
 
发贴心情  
又没有同期的作用?
----------------------------------------------
2005-11-7 15:29:31 
  水木年华  
  
 
发贴心情  
只是专门用来校验开口三角极性正确性的,与同期无关。
----------------------------------------------
2005-11-8 8:31:46 
  hlfhxy  
  
 
发贴心情  

90度的大躬,谢谢各位


----------------------------------------------
2005-11-9 10:07:29 
  lgw327  
  
 
发贴心情  
发电厂同期有时也用试验电压100V,高压侧取试验电压100V,机端取线电压,例如:高压侧取试验电压A相,低压侧(机端侧取Uac)就可以了
----------------------------------------------