10KV保护误动实例10KV电机开机时电流速断保护动作,查回路绝缘20M,电机开关均未发现异常,后另借继电之星重校继电器,定值19A,实际动作值14A!原用自装校验台误差5A,害人。工欲善其事,必先利其器,老祖宗的话得啊。----------------------------------------------
你那电流表几年没校了?能差这么多也是本事呀,----------------------------------------------
----------------------------------------------
是不是用的LL型继电器,我遇到过,该型继电器热态和冷态值相差较大!----------------------------------------------
这个实例实在是没有什么借鉴意义!----------------------------------------------