* 10KV保护误动实例  
 
  yangchp  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3067&page=1
发贴心情  10KV保护误动实例
10KV电机开机时电流速断保护动作,查回路绝缘20M,电机开关均未发现异常,后另借继电之星重校继电器,定值19A,实际动作值14A!原用自装校验台误差5A,害人。工欲善其事,必先利其器,老祖宗的话得啊。
----------------------------------------------
2005-11-10 15:37:33感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3067&page=1 
  淡若清风  
  
 
发贴心情  
你那电流表几年没校了?能差这么多也是本事呀,
----------------------------------------------
2005-11-11 9:06:30 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

----------------------------------------------
2005-11-11 11:13:31 
  gywuyan  
  
 
发贴心情  
是不是用的LL型继电器,我遇到过,该型继电器热态和冷态值相差较大!
----------------------------------------------
2006-4-9 20:06:29 
  zhengqing  
  
 
发贴心情  
这个实例实在是没有什么借鉴意义!
----------------------------------------------
2006-5-30 17:44:37 