* 请教高手!  
 
  aysel  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3085&page=1
发贴心情  请教高手!

请教高手!


三相电流能否并在一起接入微机保护的灵敏接地CT?


我有这样的疑惑,三相电流在接入前就应该是矢量和了啊,那接入灵敏接地CT应该没问题的.但又害怕灵敏接地CT可能有特殊的匹配要求,所以拿不定主意.请高手指教.如果不行,我接入中性点CT可以吗?


----------------------------------------------
2005-11-11 16:27:40感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3085&page=1 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

对于架空线路来说只能采取这个方法。对于变压器可接中性点CT。前者因为三个CT励磁特性的不同,肯定会有不平衡电流的存在,但负荷状态下,CT处于线性区,不平衡电流应该很小,不会影响保护动作。


----------------------------------------------
2005-11-12 8:02:53 
南京创迪电气有限责任公司