请教高手!请教高手! 三相电流能否并在一起接入微机保护的灵敏接地CT? 我有这样的疑惑,三相电流在接入前就应该是矢量和了啊,那接入灵敏接地CT应该没问题的.但又害怕灵敏接地CT可能有特殊的匹配要求,所以拿不定主意.请高手指教.如果不行,我接入中性点CT可以吗?----------------------------------------------
请教高手!
三相电流能否并在一起接入微机保护的灵敏接地CT?
我有这样的疑惑,三相电流在接入前就应该是矢量和了啊,那接入灵敏接地CT应该没问题的.但又害怕灵敏接地CT可能有特殊的匹配要求,所以拿不定主意.请高手指教.如果不行,我接入中性点CT可以吗?
对于架空线路来说只能采取这个方法。对于变压器可接中性点CT。前者因为三个CT励磁特性的不同,肯定会有不平衡电流的存在,但负荷状态下,CT处于线性区,不平衡电流应该很小,不会影响保护动作。----------------------------------------------
对于架空线路来说只能采取这个方法。对于变压器可接中性点CT。前者因为三个CT励磁特性的不同,肯定会有不平衡电流的存在,但负荷状态下,CT处于线性区,不平衡电流应该很小,不会影响保护动作。