请教变压器高手请问13.8KV-220KV升压变压器钟罩法兰处连接螺丝发热是何种原因?我们用硅钢片塞入法兰之间的间隙处,可效果还不是很理想,连接螺丝温度有时能达到200多度!只有平时靠紧固或松开螺丝来均匀一下螺丝温度!----------------------------------------------
换不锈钢螺丝试一下。----------------------------------------------
换不锈钢螺丝试一下。
用的就是不锈钢螺丝,效果一般吧!经常得去调整下松紧才能把温度均匀一下!----------------------------------------------
这台变压器是哪儿生产的?哪年出厂的?----------------------------------------------
这可能是变压器铁芯多点接地故障,故障电流通过接触良好的螺丝形成回路,可拆开铁芯接地线,先应检查铁芯对地绝缘电组.如绝缘电组不好,可拆开铁芯接地线,运行一试.----------------------------------------------
这可能是变压器铁芯多点接地故障,故障电流通过接触良好的螺丝形成回路,可拆开铁芯接地线,先应检查铁芯对地绝缘电组.如绝缘电组不好,可拆开铁芯接地线,运行一试.
谢谢,楼上说的得等到大修时进行吊罩检修了,不过现在厂里有计划准备更换了!----------------------------------------------
谢谢,楼上说的得等到大修时进行吊罩检修了,不过现在厂里有计划准备更换了!