[讨论]大家明白的问题?--直流对地有电压吗?我们工厂的直流电是交流整流成直流220V.对地都有电压+110V和-110V.那么如果"纯直流电压"(比如电池串连成220V的直流电压)对地有电压吗?----------------------------------------------
???----------------------------------------------
???
说清楚啊 ----------------------------------------------
如果正负对地绝缘无穷大,是没有电压的----------------------------------------------
如果正负对地绝缘无穷大,是没有电压的
电压就是针对大地的嘛。 那参考点是什么? 晕! ----------------------------------------------
电压就是针对大地的嘛。
那参考点是什么?
晕!
。。。。。 什么话阿,不是所有的电压都是针对大地的阿~~! 应该切确的说是相对应两点的电位差,主要是看你以什么为参考点。 5楼的仁兄说得对阿,对地的电位就是电压,而且一般情况下均视大地的电位为0阿 直流绝缘监测系统就是这个原理阿----------------------------------------------
。。。。。
什么话阿,不是所有的电压都是针对大地的阿~~!
应该切确的说是相对应两点的电位差,主要是看你以什么为参考点。
5楼的仁兄说得对阿,对地的电位就是电压,而且一般情况下均视大地的电位为0阿
直流绝缘监测系统就是这个原理阿
如果说直流+220V对地电压是110V的话,为什么单触摸直流正母线不电人呢?----------------------------------------------
如果说直流+220V对地电压是110V的话,为什么单触摸直流正母线不电人呢?
+、-对地都为110V,是因为绝缘监察装置中串了两个一样的电阻,看看原理图不就明白了!!----------------------------------------------
+、-对地都为110V,是因为绝缘监察装置中串了两个一样的电阻,看看原理图不就明白了!!
受教了:)----------------------------------------------
受教了:)
直流绝缘监察装置是有接地的,但是只是电位为零,用万用表量对地电压为+110V或-110V,但是该装置接地电阻大当人触摸时电流会很小感觉不到!----------------------------------------------
直流绝缘监察装置是有接地的,但是只是电位为零,用万用表量对地电压为+110V或-110V,但是该装置接地电阻大当人触摸时电流会很小感觉不到!