* 《高电压及绝缘技术》练习册答案  
 
  bot  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=3217&page=1
发贴心情  《高电压及绝缘技术》练习册答案

《高电压及绝缘技术》练习册答案


练习一



一、填空题:


1、电介质按物理状态分气体绝缘固体绝缘液体绝缘组合绝缘


2、电介质按化学结构分:有机绝缘无机绝缘


3、电介质按耐热等级分:OAEBFHC七级绝缘。


4、电介质按所属设备分:电容器电缆互感器短路器变压器电机绝缘


5、电介质基本性能包括介电性能极化损耗绝缘绝缘强度


2、电介质的力学性能包括应变模量强度


3、电介质的热学性能包括热容量比热容热导率热膨胀


7、电介质的极化形式包括电子式极化离子式极化偶极子极化夹层极化


9、电介质的极化性能用介电系数表征。


10、电介质的损耗性能用损耗介质损失角正切值表征。


11、电介质的绝缘电阻性能用电阻率表征。


12、电介质的绝缘强度性能用击穿场强表征。


12、固体电介质电导包括表面电导体积电导


13、电介质的老化包括热老化大气老化电老化特殊老化


14、大气老化包括光氧化老化、臭氧老化、化学老化、受潮老化。


15、电老化包括电晕放电或局部放电老化电弧老化树枝化老化电化学老化


16、特殊老化包括微生物老化疲劳劣化


17、大气老化包括光氧化老化臭氧老化化学老化受潮老化


18、按电介质分子电结构不同,可分为无极分子有极分子


二、1、(×) 2、(×) 3、(×) 4、(√) 5、(√) 6、(√)


7、(×) 8(×) 9、(√) 10(√)


三、问答题:


1、什么是电介质?它的作用是什么?


电介质是指通常条件下导电性能极差的物质,云母、变压器油等都是电


介质。电介质中正负电荷束缚得很紧,内部可自由移动的电荷极少,因此导电性能差。


作用是将电位不同的导体分隔开来,以保持不同的电位并阻止电流向不需要的地方流动。


2、电介质的介电性能表现在哪些方面,反映什么物理特性?有什么实际意义?


介电性能:极化(介电系数)、损耗(介质损失角正切值)、绝缘


电阻(电阻率)、绝缘强度(击穿场强)。



3、电介质的极化现象表明什么?


4、研究电介质的极化有什么工程实际意义?


5、电介质中的电导定义?


在电场的作用下,由带电质点(电子、正负离子)沿电场方向移动造成的导电现象。


6、绝缘介质的导电与金属的导电有何不同?


(1)带电质点不同:电介质为带电离子(固有离子,杂质离子);金属为自由电子。


(2)数量级不同:电介质的电导率小,泄漏电流小;金属电导的电


流很大。


(3)电导电流受影响因素不同:电介质中由离子数目决定,对所含


杂质、温度很敏感;金属中主要由外加电压决定,杂质、温度不是主


要因素。


7、绝缘介质的导电受哪些因素影响?


8、电介质的介损因素tgδ反映了什么物理现象?受哪些主要因素影响?



9、在交流电压作用下,电介质中会产生电导电流和位移电流,电介质的部分电能将转变为热能,这部分能量损耗称为电介质的损耗。


10、(1)因电子质量极小,故极化过程极快,约为10-15S。所以,此种极化方式在各种频率下均能产生。


(2)具有弹性,外电场除去后,依靠正负电荷的引力可恢复原状,故无能量损耗。


电子式极化存在于一切气体、固体、液体介质中。温度对其影响不大。


11、(1)存在于离子结构介质中,属于弹性变化,几乎没有损耗。


(2)极化过程也很快,(不超过 10-13S,)故在使用范围内可认为与频率无关。


(3)相对介电常数具有正温度系数。


12、(1)存在于极性电介质中,如:液体(水、乙醇),固体(纤维、涤纶)。             


(2)极化过程需要较长的时间(约10-6 ~10-2s)。


(3)伴有能量损耗(电场能→热能)。


(4)εr与温度有关系。


13、(1)存在于复合介质、不均匀介质中。


(2)极化过程很缓慢(需几十秒~几分钟~几小时)。


(3)此种极化伴随着能量损耗。


14、参看教学光盘第一讲。



练习二



一、填空题


1、带电离子的产生主要有碰撞电离光电离热电离表面电离等方式。


2、气体中带电粒子的消失主要有中和扩散复合等方式。


3、气体放电想象包括 击穿 闪络 两种现象。


4、固体绝缘丧失绝缘功能有两种可能,分别是固体介质本身的击穿沿着固体介质表面发生闪络


5、绝缘子的污闪是一个复杂的过程,通常可分为积污受潮干区形成局部电弧的出现发展等四个阶段。


6、爬电比距λ指外绝缘“相—地”之间的爬电距离(cm) 与系统最高工作(线)电压(kv,有效值)之比


7、气体放电一般包括击穿闪络两种现象。


8、常见的气体放电主要包括 辉光放电 火花放电 电弧放电 电晕放电 刷状放电


9、用作内绝缘的固体介质常见的有绝缘纸纸板云母塑料等。



二、 1、(√) 2、(√) 3、(×) 4、(√) 5、(√)


6、(×) 7、(√) 8、(×) 9、(√) 10、(√)



三、简答题


1、气体击穿:气体由绝缘状态变为导电状态的现象称为击穿。


2、沿面闪络:若气体间隙存在固体或液体电介质,由于固体和液体的交界面处是绝缘薄弱环节,击穿常常发生在固体和液体的交界面上,这种现象称为沿面闪络。


3、气体击穿:气体由绝缘状态变为导电状态的现象称为击穿。


4、沿面闪络:若气体间隙存在固体或液体电介质,由于固体和液体的交界面处是绝缘薄弱环节,击穿常常发生在固体和液体的交界面上,这种现象称为沿面闪络。


5、辉光放电:当气体电压较低,放电回路电源功率较小,外施电压增到一定值时,气体间隙突然放电并使整个间隙发亮,这种放电形式称为辉光放电。


6、火花放电:放电间隙反复击穿时,在气体间隙中形成贯通两极的断断续续的不稳定的明亮细线状火花,这种放电形式称为火花放电。


7、电弧放电:若放电回路阻抗较小,电源容量又大,气体间隙一旦放电电流极大,放电间隙温度极高,放电通道发出耀眼的光亮,这种放电形式称为电弧放电。


8、电晕放电:若构成气体间隙的电极曲率半径很小,或电极间距离很大,当电压升到一定数值时,将在电场非常集中的尖端电极处发生局部的类似月亮晕光的光层,这时用仪表可观测到放电电流。随着电压的增高,晕光层逐渐扩大,放电电流也增大,这种放电形式称为电晕放电。


9、刷状放电:在电晕放电的条件,电压升的更高,则在电晕电极上伸出许多类似刷状的放电火花,放电电流虽比电晕电流大的多,但电流仍局限在电极附近的区域内,没有贯穿两极,间隙也能承受电压的作用,这种放电形式称为刷状放电。


10、游离过程吸收能量产生电子等带电质点,不利于绝缘;复合过程放出能量,使带电质点减少消失,有利于绝缘。两种过程在气体中同时存在,条件不同,强弱程度不同。游离主要发生在强电场区、高能量区;复合发生在低电场、低能量区。


11、非自持放电:需要依靠外界游离因素支持的放电称为非自持放电。


12、自持放电:即使外界游离因素不存在,间隙放电仅依靠电场作用即 可继续进行的放电,称为自持放电。


15、⑴ 撞击粒子的动能>被撞粒子的电离能    |


⑵ 一定的相互作用的时间和条件


通过复杂的电磁力的相互作用达到两粒子间能量转换


16、(1)足够大的电场强度或足够高的 电压。


(2)在气隙中存在能引起电子崩并导致流柱和主放电的有效电子。


(3)需要有一定的时间,让放电得以逐步发展并完成击穿。


20、(1)固体介质材料主要取决于该材料的亲水性或憎水性。


(2)电场型式


同样的表面闪络距离下均匀与稍不均匀电场闪络电压最高。界面电场主要为强切线分量的极不均匀电场中,闪络电压比同样距离的纯空气间隙的击穿电压低的较少强垂直分量极不均匀电场则低得很多。


21、主要是增大极间距离,防止或推迟滑闪放电。


22、(1)固体介质与电极表面接触不良,存在小气隙。小气隙中的电场强度很大,首先发生放电,所产生的带电粒子眼固体介质表面移动,畸变了原有电场。可采用在固体介质表面喷吐导电粉末的办法消除。


(2)大气的湿度影响。大气中的 潮气吸附在固体介质表面形成水膜,其中的离子受电场的驱动而沿着介质表面移动,降低了闪落电压。与固体介质吸附水分的性能也有关。


(3)固体介质表面电阻的不均匀和表面的粗糙不平也会造成沿面电场畸变。


23、(1)调整爬距(增大泄露距离)


(2)定期或不定期的清扫。


(3)涂料


(4)半导体釉绝缘子


(5)新型合成绝缘子


24、(1)重量轻(仅相当于瓷绝缘子的1/10左右)。


(2)抗弯、抗拉、耐冲击附和等机械性能都很好。


(3)电气绝缘性能好,特别是在严重污染和大气潮湿的情况下性 能十分优异;


(4)耐电弧性能也很好。


价格昂贵、老化等问题是影响它获得更大推广的问题。随着材料工艺的进步这种绝缘子必将获得越来越多的采用。


25、等值的方法:把表面沉积的污秽刮下,溶于300ml蒸馏水,测出其在20℃水温时的电导率;然后在另一杯20℃ 、300ml的蒸馏水中加入NaCl,直到其电导率等于混合盐溶液的电导率时,所加入的NaCl毫克数,即为等值盐量,再除以绝缘子的表面积,即可得出“等值盐密” ( mg/cm2 ) 。



练习三



一、填空题:


1、按绝缘缺陷存在的形态而言,绝缘缺陷可分为集中性缺陷分散性缺陷两大类。


2、绝缘老化的因素主要有电介质的热老化电介质的电老化、其他影响 因素等因素。


3、测量tgδ常用高压交流平衡电桥(西林电桥)不平衡电桥(介质试验器)低功率因数瓦特表来测量。


4、测量局部放电试验的内容包括测量视在放电量放电重复律局部放电起始电压熄灭电压,甚至大致确定放电的具体位置。


5、局部放电检测分可分为电气检测非电检测


6、非电气检测主要有噪声检测法光检测法、化学分析法


7、电气检测法主要有脉冲电流法介质损耗法


8、用脉冲电流法测量局部放电的视在放电量,有并联串联、桥式测量回路三种基本试验回路。




二、判断题:


1、电气设备绝缘预防性试验主要是对各种电气设备的绝缘定期进行检查和监督,以便及早发现绝缘缺陷,及时更换或修复,防患于未然。( √ )


2、集中性缺陷指的是如绝缘子瓷体内的裂缝,发电机定子绝缘因挤压磨损而出现的局部破损,电缆绝缘层内存在的气泡等。( √ )


3、绝缘的老化指电气设备的绝缘在长期运行过程中会发生一系列物理变化和化学变化致使其电气、机械及其他性能逐渐劣化。( √ )


4、吸收比用来检测绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷。( √ )


5、吸收比指的是电流衰减过程中的两个瞬间测得的两个电流值或两个 相应的绝缘电阻值之比。( √ )


6、绝缘电阻:在绝缘上施加一直流电压U时,此电压与出现的电流I之比,通常绝缘电阻都是指稳态电阻。( √ )


7、测量tgδ值是判断电气设备绝缘状态的一项灵敏有效的方法。( √ )


8、西林电桥只允许反接线的情况。( × )


9、测定电气设备在不同电压下的局部放电强度和发展趋势,就能判断绝缘内是否存在局部缺陷以及介质老化的速度和目前的状态。( √ )


10、局部放电的测量是确定产品质量和进行绝缘预防性试验的重要项目之一。( √ )


三、简答题:


1、绝缘预防性试验的主要目的是什么?


当绝缘内部出现缺陷后,就会在设备的电气特性上反映出来,通过测量这些特性的变化发现隐藏的缺陷,然后采取措施消除隐患。


2、电介质的电老化引起的损坏的原因有哪些?


(1)放电产生的电电粒子不断撞击绝缘引起破坏。


(2)放电能量有一部分转变为热能,热量无法散出使绝缘温度升高产生裂解。


(3)局部放电区,强烈的离子复合产生高能辐射线,引起材料分解。


(4)气隙中含有的氧和氮在放电条件下可产生强氧化剂和腐蚀剂臭氧和硝酸,使材料发生化学变化。


3、泄露电流测量的特点有哪些?


(1)加在试品上的直流高压比兆欧表的工作电压高得多,能发现兆欧表 所不能发现的某些缺陷。如:分别在20kv和40kv电压下测量额定电压为35kv及以上变压器的泄露电流值,能相当灵敏的发现瓷套开裂、绝缘纸桶沿面炭化、变压器油劣化及内部受潮等缺陷.


(2)由于施加在试品上的直流高压是逐渐增大的,所以可以在升压过程 中监视泄露电流的增长动向。


4、tgδ有什么意义?


能反映绝缘的整体性缺陷和小电容试品中的局部性缺陷。由tgδ随电压而变化的曲线,可判断绝缘是否受潮、含有气泡及老化的程度。但不能灵敏的反映大容量发电机、变压器和电力电缆绝缘中的局限性缺陷,这时应尽可能将这些设备分解,分别测量它们的tgδ。


5、tgδ测量的影响因素有哪些?


(1)界电磁场的干扰影响:一种是由于存在杂散电容,另一种是由于交变磁场感应出干扰磁场。消除方法:将电桥的低压臂和检流计用金属网和屏蔽电缆线加以屏蔽。


(2)温度的影响: 一般tgδ随温度的增高而增大


(3)试验电压的影响:


a、良好绝缘在额定电压下, tgδ值几乎不变。


b、若绝缘存在空隙或气泡时,当所加电压尚不足以使气泡电离时,其tgδ与良好绝缘时无差别,但若所加电压能引起气泡电离或发生局部放电时, tgδ随U的升高而迅速增大,电压回落时电离要比电压上升时更强一些,因而会出现闭环曲线。


c、如果绝缘受潮,则电压较低时,tgδ就已经相当大,电压升高时,tgδ更将急剧增大;电压回落时, tgδ也要比电压上升时更大一些, 因而形成了不闭合的分叉曲线。


(4)试品电容量的影响:对于电容量较小的试品,测量tgδ


能有效的发现局部集中性缺陷和整体分布性缺陷。但对电容量较大的试品,测量tgδ只能发现整体分布性缺陷,此时要把它分解成几个彼此绝缘部分的被试品,分别测量各部分的tgδ值,能有效的发现缺陷。


(5)试品表面泄漏的影响:由于试品表面泄漏电阻总是与试品等值电阻Rx相并联,所以会影响tgδ值。为了排除或减小这种影响,在测试前应清除绝缘表面的积污和水分,必要时还可以在绝缘表面上装设屏蔽极。


6、表征局部放电的参数有哪些?


(1)放电重复率(N):也称脉冲重复率,是在选定的时间间隔内测得的每秒发生放电脉冲的平均次数,表示局部放电的出现频率。与外加电压的大小有关,外加电压增大时,放电次数也随之增多。


(2)放电能量(W):通常指一次局部放电所消耗的能量。


(3)其它参数:平均放电电流、放电的均方率、放电功率、局部放电起始电压(即Ui)和局部放电熄灭电压。


7、简述化学分析法?


化学分析法用气相色谱仪对绝缘油中溶解的气体进行色谱分析。通过分析绝缘油中溶解气体的成分和含量,能够判断设备内部隐藏的缺陷类型。


优点:能发现充油电气设备中一些用其他试验方法不易发现的局部性缺陷(包括局部放电)。


8、介质损耗法有何优缺点?


特点:无须添加专用的测量仪器,操作方便。


缺点是灵敏度比上法低,tgδ-U关系曲线受影响因素多 。


9、简述“三比较”的方法主要内容。


(1)与同类型设备比较,若试验结果差别悬殊在可能存在问题。


(2)在同一设备的三相试验结果之间进行比较,若有一相 结果相差达50%以上时,该相可能存在问题。


(3)与该设备技术档案中的历年试验所得数据做比较,若性能指标有明显下降,则可能出现新缺陷。



练习四



一、填空题:


1、与非破坏性试验相比,绝缘的高电压试验具有直观可信度高要求严格等特点。


2、高压试验变压器按照高压套管的数量,可将试验变压器分为单套管式双套管式两类。


3、工频高压试验的常用的调压供电装置有:自耦变压器感应调压器移卷调压器电动-发电机组


4、高压试验室中通常采用将工频高电压经高压整流器而变换成直流高压,利用倍压整流原理制成的直流高压串级装置来产生更高的直流试验电压。


5、220kv及以下的高压电气设备所用的标准操作冲击电压波及其产生方法可分为非周期性双指数冲击长波衰减振荡波两大类。


6、交流峰值电压表按工作原理可分利用整流电容电流来测量交流高压利用电容器充电电压来测量交流高压两类。


7、确定球隙或其他自恢复绝缘的50%冲击放电电压的方法有多级法升降法等方法。


8、高压分压器按照用途分可以分为交流高压分压器直流高压分压器 冲击高压分压器


9、高压分压器按照分压元件可以分为电阻分压器电容分压器阻容分压器


10、阻容分压器按阻尼电阻的接法不同,发展出两种阻容分压器,即串联阻容分压器并联阻容分压器


11、高压脉冲示波器的基本组成包括高压示波管电源单元射线控制单元扫描单元标定单元


12、高电压数字测量系统由硬件软件两大部分组成。


二、判断题:


1、与非破坏性试验相比,绝缘的高电压试验具有直观、可信度高、要求严格等特点,但因它具有破坏性的性质,所以一般都放在非破坏性试验项目合格通过之后进行。( √ )


2、球隙测压器是唯一能直接测量高达数兆伏的各类高电压峰值的测量装置。( √ )


3、当被测电压很高时,无法直接测量电压,此时要采用高压分压器来分出一小部分电压,然后利用静电电压表、峰值电压表、高压脉冲示波器等测量仪器进行测量。( √ )


4、国际国家标准规定高电压测量误差在±5%以内。( × )


5、一般来讲,都将绝缘的高电压试验放在非破坏性试验项目合格通过之后进行。以避免或减少不必要的损失。( √ )


三、简答题:


1、高压试验变压器有何特点?


⑴试验变压器的绝缘裕度不需要取很大,但要严格防止和限制过电压的出现。


⑵试验变压器的容量一般不大。


⑶由于试验变压器的额定电压很高而容量不大,因而的油箱本体不大,而其高压套管又长又大,这是它外观的一大特点。


⑷试验变压器连续运行时间不长,发热较轻,因而不需要复杂的冷却系统,但由于试验变压器的绝缘裕度小、散热条件差,所以一般在额定电压或额定功率下只能做短时运行。


⑸与电力变压器相比,试验变压器的漏抗较大,短路电流较小,因而可降低绕组机械强度方面的要求,节省费用。


⑹试验变压器所输出的电压应尽可能是正、负半波对称的正弦波形,实际上很难作到,一般采取以下措施:


①采用优质铁心材料。


②采用较小的设计磁通密度。


③选用适宜的调压供电装置。


④在试验变压器的低压侧跨接若干滤波器。


2、工频耐压试验的实施方法是什么?


按规定的升压速度提升作用在被试品TO上的电压,直到等于所需的试验电压Ut为止,开始记时一分钟,若在这期间没有发现绝缘的击穿或局部损伤,即可认为该试品工频耐压试验合格通过。


3、高压整流器最主要的技术参数有哪些?


⑴额定整流电流:指通过整流器的正向电流在一个周期内的平均值。


⑵额定反峰电压:当整流器阻断时,其两端容许出现的最高反向电压峰值。


4、直流耐压试验有哪些特点?


⑴试验设备的容量较小。


⑵试验同时可测量泄漏电流,由“电压-电流”曲线能显示、绝缘内部的集中性缺陷或受潮。


⑶用于旋转电机时,能使电机定子绕组的端部绝缘也受到较高电压作用,有利于发现端部绝缘中的缺陷。


⑷在直流高压下,局部放电较弱,不会加快有机绝缘材料的分解或老化变质,在某种程度上带有非破坏性试验的性质。


⑸在直流试验电压下,绝缘内的电压分布由电导决定,因而与交流运行电压下的电压分布不同,所以它对交流电气设备绝缘的考验不如交流耐压试验那样接近实际。


5、选择发生非周期性双指数冲击长波发生器时应考虑哪些问题?


国家标准规定的标准波形为250/2500μs,它适合于进行各种气隙的操作冲击击穿试验,这种操作冲击波通常利用现成的冲击电压发生器来产生。选择发生器的电路形式和元件参数时,要考虑:


⑴为了拉长波前,或在回路中串接外加电感L,或将电路中的R1的阻值显著增大,但都会使发生器的效率降低,所以更要用高效回路。


⑵在进行操作波回路参数计算时,要注意①不能用前面雷电波的近似计算法来计算操作波参数,否则会有很大误差②要考虑充电电阻R对波形和发生器效率的影响。


6、高压静电电压表的原理是什么?


在两个特定的电极间加电压u,电极间就会受到静电力f的作用,而且f的大小和u的数值有固定关系,因而测量f的大小或他引起的可动极板的位移或偏转就能确定所加电压u的大小。


7、球隙测压器的优点有哪些?


球隙中的电场在极间距离不大(d/D≤0.75)时为稍不均匀电场,与其他不均匀电场相比有下列优点:


⑴击穿时延小伏秒特性在1μs左右即已变平,放电电压的分散性小,具有稳定的放电电压值和较高的测量精度。


⑵稍不均匀电场的冲击系数β≈1,它的50%冲击放电电压与静态放电电压的幅值几乎相等,可以合用同一张放电电压表格或同样的放电电压特性曲线。


⑶由于湿度对稍不均匀电场的放电电压影响较小,因而采用球隙来测量电压可以不必对湿度进行校正。


8、确定球隙或其他自恢复绝缘的50%冲击放电电压的多极法?


根据试验需要,或固定电压值,逐级调节球隙距离;或固定球隙距离,逐级改变所加冲击电压的幅值。通常取级差等于预估值的2%左右,每级施加电压的次数不少于6次,求得此时的近似放电概率P,做4~5级,可得放


电概率与所加电压U(或球隙距离d)的关系曲线,从而得到P=50%时的U50%(或d50%)。


9、对高压分压器的技术要求有哪些?


①分压比的准确度和稳定性(幅值误差要小)


②分出的电压与被测高电压波形的相似性(波形畸变要小)


10、高压脉冲示波器具有哪些特点?


①加速电压高


②射线开放时间短


③各部分协同工作的要求高


④扫描电压多样化


10、新型冲击电压数字测量系统


近年来,由于电子技术和计算机工业的迅速发展,传统的高压脉冲示波器已逐渐被新的数字测量系统代替。


高电压数字测量系统由硬件和软件两大部分组成:硬件系统包括高压分压器、数字示波器、计算机、打印机等;软件系统包括操作、信号处理、存储、显示、打印等软件;其核心部分为数字示波器、计算机、测量软件,用这些来实现被测信号的量化、采集、存储、处理、显示、打印等功能。


用来测量冲击电压的数字测量系统能对雷电冲击全波、截波及操作冲击电压波的波形和有关参数进行全面的测定,整个测量过程按预先设置的指令自动执行,测量结果可显示在屏幕,并可存入机内或打印输出。这种测量系统的推广应用大大缩短了试验周期、提高了试验质量。


11、简单介绍电气设备内绝缘的高压试验方法?


电气设备内绝缘的雷电冲击耐压试验采用三次冲击法:即对被试品施加三次正极性和三次负极性雷电冲击试验电压(1.2/50μs全波)。对变压器电抗器类设备的内绝缘,还要进行雷电冲击截波(1.2/2~5μs)耐压试验。 进行内绝缘冲击全波耐压试验时,应在被试品上并联一球隙 ,并将它的放电电压整定得比试验电压高15%~20%(变压器电抗器类)或5%~10%(其他类试品)。目的是为了防止意外出现过高冲击电压而损坏试品。


12、简单介绍电气设备外绝缘的高压试验方法?


电力系统外绝缘的冲击高压试验通常采用15次冲击法,即对试品施加正、负极性冲击全波试验电压各15次,相邻两次冲击的时间间隔应不小于1min,在每组15次冲击的试验中,如果击穿或闪落不超过2次,则认为外绝缘合格。




练习五



一、填空题


1、在实际的线路上,常常会遇到线路均匀性遭受破坏的情况。均匀性开始遭受破坏的点可成为节点,当行波投射到节点时,必然会出现电压、电流、能量重新调整分配的过程,即在节点处发生行波的折射反射的现象。


2、线路末端开路时,结果是使线路末端电压上升到入射波的两倍


3、冲击电晕会对导线波过程产生导线波阻抗减小波速减小耦合系数增大引起波的衰减与变形等多方面的影响。


4、变压器绕组中的波过程与绕组的接法中性点接地方式进波情况三个因素有很大的关系。


5、变压器的内部保护包括两个思想:减弱振荡使绕组的绝缘结构与过电压的分布状况相适应


6、变压器绕组之间的感应过电压包括静电感应电压电磁感应电压


二、判断题:


1、波速与导线周围的媒质的性质有关,而与导线半径、对地高度、铅包半径等集合尺寸无关。( √ )


2、线路末端短路(接地)时,结果是使线路末端开路的电流增大为电流入射波的两倍。( √ )


3、线路末端对地跨接一阻值R=Z1的电阻时,行波到达线路末端点时完全不发生反射。( √ )


三、简答题:


1、行波穿过电感或旁过电容时有哪些情况?


(1)行波穿过电感或旁过电容时,波前均被拉平,波前陡度减小,L或C越大,陡度越小。


(2)在无限长直角波的情况下,串联电感和并联电容对电压的最终稳态值都没有影响。


(3)从折射波的角度来看,串联电感和并联电容的作用是一样的,但从反射波的角度来看二者的作用相反。


(4)串联电感和并联电容都可以用作过电压保护措施,它们能减小过电压波的波前陡度和降低极短过电压波的幅值。


2、引起行波在线路上传播的损耗的因素有哪些?


(1)导线电阻(包括集肤效应和邻近效应的影响);


(2)大地电阻(包括波形对地中电流分布的影响);


(3)极高频或陡波下的辐射损耗;


(4)冲击电晕。


3、行波在线路上传播时的损耗因素会使行波发生哪些变化?


(1)波幅降低——波的衰减;


(2)波前陡度减小


(3)波长增大


(4)波形凹凸不平处变得比较圆滑;


(5)电压波与电流波的波形不再相同。


以上现象对于电力系统过电压防护有重要的意义,并在变电所与发电厂的防雷措施中获得实际应用。


4、变压器的内部保护主要从哪几方面考虑?


变压器的内部保护包括两个思想:减弱振荡和使绕组的绝缘结构与过电压的分布状况相适应。


(1)补偿对地电容电流(横向补偿)


为了消除电压初始分布的不均匀,只能设法采用静电屏、静电环、静电匝来加以补偿,以补偿对地电容的分流。


(2)增大纵向电容(纵向补偿)


纵向补偿的原理是设法加大纵向电的容K0之值,使对地电容C0的影响相对减小,即减小值,从而使电压初始值变得比较均匀一些。通常从绕组的型式来解决问题。如将绕组的型式改为纠结式。




练习六



一、填空题:


1、从雷电过电压的计算和防雷设计的角度来看,值得注意的雷电参数主要有雷电活动频度—雷暴日及雷暴小时地面落雷密度(γ)和雷击选择性雷道波阻抗(Z0)雷电的极性雷电流幅值(I)雷电流的波前时间、陡度及波长雷电流的计算波形雷电的多重放电次数及总延续时间放电能量


2、雷电流的计算波形常用的有双指数波斜角波斜角平顶半余弦波几种计算波形。


3、在电力系统中实际采用的防雷保护装置主要有:避雷针避雷器保护间隙各种避雷器防雷接地电抗线圈电容器组消弧线圈自动重合闸等等。


4、避雷器按其发展历史和保护性能可分为:保护间隙管式避雷器普通阀式避雷器磁吹避雷器金属氧化物避雷器等类型。


5、电力系统中的接地可分为工作接地保护接地防雷接地三类。


二、判断题:


1、雷电放电产生的雷电流会引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应。(√ )


2、雷电放电在电力系统中引起很高的雷电过电压,它是造成电力系统绝缘故障和停电事故的主要原因之一。( √ )


3、 雷电放电所产生的巨大电流,有可能使被击物体炸毁、燃烧、使导体熔


断或通过电动力引起机械损坏。( √ )


4、就其本质而言,雷电放电是一种超长气隙的火花放电,与金属电极间的长气隙放电是相似的。( √ )


5、 雷云下部大部分带负电荷,所以大多数的雷击是正极性的,雷云中的负


电荷会在地面感应出大量负电荷。( × )


6、感应雷击过电压,它的形成机理与直接雷击过电压完全相同。( × )


7、单支避雷线的保护范围是一个以其本体为轴线的曲线圆锥体。( √ )


8、两支等高避雷针时的保护范围不是两支避雷针的保护范围简单相加而是有所扩大。( √ )


9、 当保护架空线输电线路的避雷线保护范围采用它的保护角α时,保护角


越小,避雷线对导线的屏蔽保护作用越有效。( √ )


11、管式避雷器实质上是一只具有较强灭弧能力的保护间隙。( √ )


12、阀式避雷器在电力系统中起着重要的作用,它的保护特性是选择低压电力设备绝缘水平的基础。( × )


13、阀式避雷器的特性参数中的灭弧电压指该避雷器尚能可靠熄灭续流电弧时的最大工作电压。( √ )


14、阀式避雷器的特性参数中的冲击放电电压指的是在标准雷电冲击波下的放电电压的下限。( × )


15、阀式避雷器的保护水平表示该避雷器上可能出现的最小冲击电压的峰值。( × )


16、阀式避雷器的保护比等于避雷器的残压与灭弧电压之比。保护比越大,表明残压低或灭弧电压高,意味着绝缘上受到的过电压小,而工频续流又能很快被切断,因而该避雷器的保护性能越好。( × )


17、防雷接地装置是整个防雷保护体系中可有可无的一个组成部分。( × )


三、简答题:


1、从电力工程的角度来看,我们对雷电放电得注意有哪几方面?


(1)雷电放电在电力系统中引起很高的雷电过电压,它是造成电力系统绝缘故障和停电事故的主要原因之一。


(2)雷电放电所产生的巨大电流,有可能使被击物体炸毁、燃烧、使导体熔断或通过电动力引起机械损坏。


2、雷电流幅值(I)有么意义?


雷电流幅值是表示雷电强度的指标,也是产生雷电过电压的根源,所以是最


重要的雷电参数。


3、保护间隙的工作原理是什么?


它可以说是最简单和最原始的限压器。它的工作原理就是将其与被保护绝缘并联,且前者的击穿电压要比后者低,当过电压波来袭时,保护间隙先击穿,从而保护了设备的绝缘。


4、与传统的有串联火花间隙SiC避雷器相比,无间隙ZnO避雷器具有哪些优点?


见教材P184


5、ZnO避雷器有哪些独特的电气特性?


见教材P185


6、说明普阀式避雷器中间隙,阀片,并联电阻的作用。


见教材P177。


7、分析用阀型避雷器保护变压器时的动作原理?


见教材P177。


8、画出单支避雷线的保护范围。


见教材P172。


三、计算题:


1、试校验雷击塔顶时引起的感应雷击过电压对35KV线路绝缘的危险性。


解:如取hc=10m,I=100KA,则感应过电压:


Ui=ahc=(100/2.6)×10=385KV>350KV


其中350KV为35KV线路绝缘子串在正极性冲击时的U50%(+)


由此可见,感应雷击过电压有可能引起35KV线路的绝缘闪络。,对这种线路有一定的威胁。




练习七



一、填空题:


1、输电线路防雷保护的根本目的是尽可能的减少线路雷害事故的次数和损失


2、为了表示一条线路的耐雷性能和所采用防雷措施的效果,通常采用的指标有耐雷水平雷击跳闸率


3、现代输电线路上所采用的各种防雷保护措施主要有避雷线 (架空地线) 降低杆塔接地电阻加强线路绝缘耦合地线消弧线圈管式避雷器 不平衡绝缘自动重合闸


4、提高线路耐雷水平和减少反击概率的主要措施是降低杆塔接地电阻


5、线路落雷按雷击点的不同而区分为绕击导线雷击档距中央的避雷线雷击档距中央的避雷线三种情况。


6、变电所中出现的雷电过电压有雷电直击变电所沿输电线路入侵的雷电过电压波两个来源。


7、按照安装方式的不同,可将避雷针分为独立避雷针装设在配电装置构架上的避雷针两类。


8、 变电所的直击雷防护设计内容主要有选择避雷针的支数高度装设位


验算它们的保护范围应有的接地电阻防雷接地装置设计等。


9、阀式避雷器的保护作用主要是限制过电压波的幅值





二、简答题:


1、耐雷水平的定义是什么?


雷击线路时,其绝缘尚不至于发生闪络的最大雷电流幅值或能引起绝缘闪络的最小雷电流幅值,单位为KA


2、雷击跳闸率的定义是什么?


它是指在雷暴日Td=40的情况下、100km的线路每年因雷击而引起的跳闸次数,其单位为/(100km.40雷暴日)”


3、阀式避雷器的保护作用基于的三个前提是什么?


1)它的伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合,在一切电压波形下,前者均处于后者之下;


2)它的伏安特性应保证其残压低于被保护绝缘的冲击电气强度。


3)被保护绝缘必须处于该避雷器的保护距离之内。


4、对于变电所的进线段保护,为了使阀式避雷器有效地发挥保护作用,就必须采取哪些措施?


1)限制进波陡度


2)限制流过避雷器的冲击电流幅值


5、对于变电所的进线段保护,其进线段能起哪些作用?


1)进入变电所的雷电过电压将来自进线段以外的线路,它们在流过进线段时将因冲击电晕而发生衰减和变形,降低了波前陡度和幅值;


2)利用进线段来限制流过避雷器的冲击电流幅值。




三、计算题:


1、某变电站中安装的FZ-110J型阀式避雷器,110KV母线KV有可能以单条进线方式运行,110KV线路的U50%=700KV 求该避雷器的最大冲击电流幅值IFV


解:由教材附录二中附表2-1可查得FZ-110J5KA下的残压UR=332KV,导线波阻抗Z400欧,代入IFV=2U50%-UR/Z


有:IFV = 2×700-332/Z=2.67KA


练习八



一、填空题:


1、在比较典型的内部过电压中,主要有暂时过电压操作过电压两大类。


2、暂时过电压包括工频电压升高谐振过电压两类。


3、操作过电压包括切断空载线路过电压切断空载线路过电压切断空载变压器过电压


断续电弧接地过电压。


4、谐振过电压包括线性谐振过电压铁磁谐振过电压参数谐振过电压


5、工频电压升高主要有空载长线的电容效应不对称短路引起的工频电压升高甩负载引起的工频电压升高


6、 对于操作过电压来讲,其波形可归纳成在工频电压分量上叠加一高频衰


减性振荡波


工频电压分量上叠加一非周期性冲击波两种典型的波形。


7、谐振过电压的类型主要有线形谐振过电压参数谐振过电压铁磁谐振过电压


8、限制线形过电压的和过电流的方法是使回路脱离谐振状态或增加回路的损耗


二、简答题:


1、对于切断空载线路过电压的电压最大值来说,有那些影响因素?


除了线路上的电晕放电、泄漏电导等会使过电压最大值有所降低外,还有以下几个影响因素。


1)中性点接地方式:中性点非有效接地电网的中性点电位有可能发 生位移,所以某一相的过电压可能 特别高一些。约20%左右。


2)断路器的性能:重燃次数对这种过电压的最大值有决定性的影响。


3)母线上的出线数:当母线上同时接有几条出线,而只切除其中一条时,这种过电压将较小。


4)在断路器外侧是否接有电磁式电压互感器等设备:它们的存在将使线路上的剩余电荷有了附加的泄放路径,因而能降低这种过电压。


2、对于切断空载线路过电压的电压说,可以采取那些降压措施?


1)采用不重燃断路器


2)加装并联分闸电阻


3)利用避雷器来保护在线路首端和末端安装ZnO或磁吹避雷器。


3、什么是空载线路合闸过电压的定义?


空载线的合闸可分为正常合闸和自动重合闸。这时出现的操作过电压称为合空线过电压或合闸过电压,重合闸过电压是过电压中最严重的一种。


4、对于空载线路合闸过电压来说,有那些影响因素?


1)合闸相位:是随机量,遵循统计规律。


2)线路损耗:主要来源:①线路及电源的电阻;②当过电压超过导线的电晕起始电压后,导线上出现电晕损耗。


3)线路残余电压的变化


5、合闸过电压的限制、降低措施主要有哪些?


1)装设并联合闸电阻


2)同电位合闸


就是自动选择在断路器触头两端的电位极性相同时、甚至电位也相等的瞬间完成合闸操作,以降低甚至消除合闸和重合闸过电压。


3)利用避雷器来保护在线路首、末端(线路断路器的线路侧)安装ZnO或磁吹避雷器。


6、切除空载变压器过电压的产生原因主要有些?


流过电感的电流在到达自然零值之前就被断路器强行切断,从而迫使储存在电感中的磁场能量转为电场能量而导致电压的升高。


7、 对于切除空载变压器过电压来讲,有些影响因素:


1)断路器性能


一般来说,灭弧能力越强的断路器,其对应的切空变过电压最大值也越大。


2)变压器特性


8、对于断续电弧接地过电压来讲,可以采取哪些防护措施?


最根本的防护办法就是不让续电弧出现 ,这可以通过改变中性点接地方式来实现。


1)采用中性点有效接地方式。


2)采用中性点经消弧线圈接地方式。


9、工频电压升高能够造成哪些危害:


1)由于工频电压升高大都在空载或轻载条件下发生,所以它们有可能同时出现、相互叠加。


2)工频电压升高是决定某些过电压保护装置工作条件的重要依据,所以它直接影响到避雷器的保护特性和电力设备的绝缘水平。


3)由于工频电压升高是不衰减或弱衰减现象,持续时间很长,对设备绝缘及其运行条件也有很大影响。


10、电力系统中常见的引起工频电压生高的原因有那些?


1)空载长线电容效应引起的工频电压升高


2)不对称短路引起的工频电压升高


3)甩负荷引起的工频电压升高


11、铁磁谐振过电压具有哪些特点?


1)产生串联铁磁谐振的必要条件是:电感和电容的伏安特性必须相交,即:


2)对铁磁谐振电路,在同一电源电势作用下,回路可能有不只一种稳定工作状态。


3)铁磁元件的非线性是产生铁磁谐振的根本原因。


12、对铁磁谐振过电压的限制措施又?


1)改善电磁式电压互感器的激磁特性,或改用电容式电压互感器。


2)在电压互感器开口三角绕组中接入阻尼电阻。


3)在有些情况下,可在10kV及以下的母线上装设一组三相对地电容器,或用电缆段代替架空线段。


4)在特殊情况下,可将系统中性点临时经接地电阻接地或直接接地,或投入消弧线圈,也可以改变电路参数,消除谐振过电压。



练习九



一、填空题:


1、从电力系统的绝缘配合的发展过程来看,可以分以下三个阶段:多级配合两级配合(惯用法)绝缘配合统计法


2、在架空输电线路的绝缘配合时,对于空气间距的选择中输电线上的空气间隙包括导线对地面导线之间导、地线之间 导线与杆塔之间


3、电力系统绝缘配合的根本任务是:正确处理过电压和绝缘这一对矛盾,以达到优质、安全、经济供电的目的


4、 绝缘配合的核心问题是确定各种电气设备的绝缘水平



二、简答题


1、在架空输电线路的绝缘配合中,对于绝缘子串的选择有何要求?


1)在工作电压下不发生污闪;


2)在操作过电压下不发生湿闪;


3)具有足够的雷电冲击绝缘水平,能保证线路的耐雷水平 与雷击跳闸率满足规定要求。


三、计算题:


1、处于清洁区(0级,λ=1.39)的110KV线路采用的是XP-10(或XP-4.5)型悬式绝缘子(其几何爬电距离L0=29CM),试按照架空输线线路绝缘配合中工作电压的要求计算应有的片数n1


解:n1≥(1.39×110×1015/29=6.06→取7


2、试按操作过电压的要求,计算110KV线路的XP-10型绝缘子串应有的片数。


解:该绝缘子串应有的工频湿闪电压幅值为:


UW=1.1K0Uφ=1.1×3×1.15×1102/3=341KV


UW代入UW=60n+14KV


有;n2=341-14/60=5.45→取6


最后得出应有片数n2= n2+ n0=6+1=7




----------------------------------------------
2006-1-5 15:03:09感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=3217&page=1 
  movenight  
  
 
发贴心情  

好东西,顶一下。


----------------------------------------------
2006-1-17 14:19:14 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
楼主辛苦了,确实是好东西,感谢bot!
----------------------------------------------
2006-2-6 20:38:19 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
确实是好东西,感谢bot!
----------------------------------------------
2006-2-6 20:40:37 
  merrysea  
  
 
发贴心情  

非常感谢~~~~!!!!!


----------------------------------------------
2007-3-27 17:50:47 
【1】 
上三篇帖子:
南京创迪电气有限责任公司