* 电压互感器怎么会烧坏  
 
  陈国勇  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3251&page=1
发贴心情  电压互感器怎么会烧坏

各位专家你们好!


10KV高压开关柜里的电压互感器怎么会能烧坏?但电压互感器熔丝没有熔断.这又是怎么回事呢,谢谢各位专家


Emali:xdmsgq@163.com


祝你 各位专家 新年快乐


----------------------------------------------
2006-1-15 13:41:08感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3251&page=1 
  lunh  
  
 
发贴心情  
电压互感器是什么型号的,可能是二次回路故障引起的.熔断器是一次的,还是二次的.
----------------------------------------------
2006-1-16 14:03:46 
  陈国勇  
  
 
发贴心情  

各位专家


新年好!


JDZJ-10 熔断器是一次烧坏


谢谢各位专家


----------------------------------------------
2006-1-26 22:39:51 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
在10kV中性点不接地电力系统中, 系统常接有Yo接线的电磁式电压互感器,电磁式电压互感器一次绕组Yo接地,是该电网中唯一的金属性接地通道。在系统发生某些情况时,会激发产生铁磁谐振过电压,就会造成PT被烧毁,熔断器熔断。
----------------------------------------------
2006-2-12 9:53:32 
  161616  
  
 
发贴心情  
电压互感器10KV系统烧坏很常见,在绝缘被破坏,电网波动时就会爆炸.因此每年在潮湿天气来时就要检查.
----------------------------------------------