* [原创]请教放电法检测电缆故障点时所用电容需要多在容量的?  
 
  kokoad521  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3279&page=1
发贴心情  [原创]请教放电法检测电缆故障点时所用电容需要多在容量的?
请教放电法检测电缆故障点时所用电容需要多在容量的?大概多大范围。与电缆长度有无关系?1uF吗
----------------------------------------------
2006-2-7 15:03:05感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3279&page=1 
  lunh  
  
 
发贴心情  

用放电法检测电缆故障时,所用电容器的总容量约在2uF左右,通常采用多个高压电容串并联的方式联接,电容器的额定电压应大于试验电压基本与电缆长度无关.


----------------------------------------------
2006-2-13 10:19:03 
  kokoad521  
  
 
发贴心情  
感谢楼上的帮忙。谢谢!~`
----------------------------------------------
2006-2-16 13:22:40 