各位大侠:小弟最近遇到个协议转换的问题,恳请各位帮忙解决,万分感激!


情况是这样的:底层设备运行的是Modbus协议,要与运行Profibus DP协议的上层设备进行通讯,现通过一个协议转换装置(GE 的P485)进行转换,现在要求通过上层设备对底层设备的存储器进行读写操作,但在此协议转换装置(GE 的P485)上,可设定的存储器地址范围太小,不能完全满足实际的要求.例如,我要对0XF430这个地址执行写操作,但在(GE 的P485)的设置上,0XF430这个地址超出了它的设定范围.请教各位高手,这样的问题该怎样解决!(听说有把底层设备的地址平移的方法,不知道该如何操作)谢谢了!


----------------------------------------------
2006-2-10 9:07:15感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=3312&page=1 
  enlove  
  
 
发贴心情  
Modbus协议好象默认的基址是0X4000,0XF430-0X4000=A,0XF430只需要访问A就行了,你试试看。
----------------------------------------------