* [原创]高试班的高手进来看!~  
 
  kokoad521  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3313&page=1
发贴心情  [原创]高试班的高手进来看!~
110KV新电缆。有11个电缆井。即有11X3=33个中间头。我们做交流耐压试验时候。升到120KV结果把#4井C B相的中间头给击穿。经摇绝缘。已为零。说明主绝缘已完全击穿。
我想说明的是。我们在查故障时候。采取放电听声法。(原因我们已查到#4,#5是最有可能被击穿的)
采取放电法时。需要的高压设备有。直流高压发生器。水阻。间隙放电小球。以及一个电容。
我想问。这个电容。需要多大?

----------------------------------------------
2006-2-10 23:10:47感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3313&page=1 
  乖乖兔  
  
 
发贴心情  
好久都不用这种方法了,忘了。我们现在都用电缆故障检测仪,精确度在一米左右。
----------------------------------------------
2006-3-7 13:14:01 
  czg_czg  
  
 
发贴心情  
哈哈,赶快更换一个电缆故障检测仪吧,我们也有一个,很好用的。
----------------------------------------------
2006-7-12 15:59:43 
南京创迪电气有限责任公司