[原创]高试班的高手进来看!~ 110KV新电缆。有11个电缆井。即有11X3=33个中间头。我们做交流耐压试验时候。升到120KV结果把#4井C B相的中间头给击穿。经摇绝缘。已为零。说明主绝缘已完全击穿。 我想说明的是。我们在查故障时候。采取放电听声法。(原因我们已查到#4,#5是最有可能被击穿的) 采取放电法时。需要的高压设备有。直流高压发生器。水阻。间隙放电小球。以及一个电容。 我想问。这个电容。需要多大?
----------------------------------------------
|