少油断路器经常进水该采取什么措施? 北开 生产的Sw6-110/1250 型少油户外断路器在运行中很经常有水进入,经常要换油处理,请问各位大虾有好的防范措施吗?----------------------------------------------
以下是引用253912823在2006-2-22 18:16:54的发言:北开 生产的Sw6-110/1250 型110kV少油户外断路器在运行中很经常有水进入,经常要换油处理,请问各位大虾有好的防范措施吗? ----------------------------------------------
----------------------------------------------
我单位原来有用,一般是加防雨帽,效果显著,现在我们全用SF6的。----------------------------------------------