[讨论]电压互感器崩裂 请教各位专家,我遇到两个基本上是同样的问题,请大家帮分析一下.1,PT在通电过程中发生崩裂,AB相熔芯损坏,二次保险完好.在AB相PT的二次接有500VA(100V/220V)的变压器.2,互感器正常运行两个多月,在系统停电后,5小时后来电,发生AC相PT损坏,三只熔芯全部损坏,在AC相同样接有1000VA(100/220V)的变压器.单只PT极限容量为300VA. [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-3-8 8:10:15编辑过][/color][/align] ----------------------------------------------
100v/220v变压器一次侧直流电阻只有0.7欧姆在右,二次侧电阻也只有1.2欧姆左右,我分析会不会互感器在则送电的一瞬间,互感器的二次是一个纯电阻电路,而变压器的一次侧电阻很小,接近于短路,而互感器的短路承受能力只有一秒钟.当变压器通电后,它又是一个电感线圈,会不会引起互感器发生谐振,最终导致电压互感器在很短的时间内烧坏.----------------------------------------------
100v/220v变压器一次侧直流电阻只有0.7欧姆在右,二次侧电阻也只有1.2欧姆左右,我分析会不会互感器在则送电的一瞬间,互感器的二次是一个纯电阻电路,而变压器的一次侧电阻很小,接近于短路,而互感器的短路承受能力只有一秒钟.当变压器通电后,它又是一个电感线圈,会不会引起互感器发生谐振,最终导致电压互感器在很短的时间内烧坏.
互感器正常运行两个多月,在系统停电后,5小时后来电,发生AC相PT损坏,三只熔芯全部损坏。 ————根据上述情况分析得PT损坏和熔断器损坏是因为系统产生了铁磁谐振过电压的原因。----------------------------------------------
互感器正常运行两个多月,在系统停电后,5小时后来电,发生AC相PT损坏,三只熔芯全部损坏。
————根据上述情况分析得PT损坏和熔断器损坏是因为系统产生了铁磁谐振过电压的原因。
学习.........----------------------------------------------