请教一个超难的高压实际工作问题
前不久我犯了一个错误:
组织10KV 高压母线上的事故检修后,断掉了母线上的所有负荷、电压互感器以及避雷器,
母线作了38KV耐压实验,均正常,可是在受电时居然发生两台进线开关(一台少油开关、一台真空开关)同时
短路爆炸的事故,事故后检查只发现两台进线开关的高压绝缘子被扫平,没有其他任何异常,换两台开关后,母线上带上所有设备受电正常,
说明:1、两台事故开关绝缘子用酒精搽洗过并做了38KV耐压实验
2、两台进线长1500米左右(185铜芯电缆),上级是同一路电源,同时送电,靠负荷处带避雷器(放电电压26KV)和测量用的电压互感器
请教各位大虾:次事故的元凶到底是谁,有的说是操作高电压(上级送电时好象也合了电力补偿电容)、有的说是酒精的原因,
但是我始终觉得理由不充分,困惑中。。。。。。。
----------------------------------------------
|