变压器一台容量为400KVA的变压器低压侧测量直阻:a0:1.001欧 b0:1.013欧 CO:1.049欧。相差4.8%超标、与上次数据未超标,请问是什么故障?----------------------------------------------
更正一台容量为400KVA的变压器低压侧测量直阻:a0:1.001欧 b0:1.013欧 CO:1.049欧。相差4.8%超标、上次数据未超标,请问是什么故障?----------------------------------------------
测量这样的直流电阻设备要求应该很高,而且影响因素也多,是不是考虑测量误差----------------------------------------------
测量这样的直流电阻设备要求应该很高,而且影响因素也多,是不是考虑测量误差
直流电阻误差超标,说明线圈回路有接触不好现象,如线圈引出线的焊接工艺,分接开关接触不良等等,并与测量仪表有关.----------------------------------------------
变压器低压侧测量直阻误差超标,说明低压有接触不好现象,个人认为是线圈引出线与导电杆连接不良,往往是接线不紧或过负载引起发热。另,要考虑测量仪表及测试线因素。----------------------------------------------
低压侧直流电阻误差引起的原因很多,因为你的变压器运行过,很可能是线圈回路接触不良,有可能是测量引起的误差。----------------------------------------------
首先,保证试验仪器的准确性; 其次,排除测量接线接触电阻的影响; 然后,检查引线与导电杆、导电杆与接线板接触是否良好; 最后,测量变比是否超标; 分析是绕组电阻增大还是部分绕组电阻减少,综合分析判断是否存在短路故障还是接触不良缺陷。 ----------------------------------------------
首先,保证试验仪器的准确性;
其次,排除测量接线接触电阻的影响;
然后,检查引线与导电杆、导电杆与接线板接触是否良好;
最后,测量变比是否超标;
分析是绕组电阻增大还是部分绕组电阻减少,综合分析判断是否存在短路故障还是接触不良缺陷。
是什么变压器,400kVA的变压器低压侧直阻一般没有这么大的。----------------------------------------------
不要理会它,直阻超标就超标呗,10kV变压器不值得这样浪费时间,当然是由于每相所带的负载不一所引起的问题。----------------------------------------------
不要理会它,直阻超标就超标呗,10kV变压器不值得这样浪费时间,当然是由于每相所带的负载不一所引起的问题。