一台容量为400KVA的变压器低压侧测量直阻:a0:1.001欧 b0:1.013欧 CO:1.049欧。相差4.8%超标、与上次数据未超标,请问是什么故障?
----------------------------------------------
2006-3-17 23:51:50感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3435&page=1 
  杨柳888  
  
 
发贴心情  
更正一台容量为400KVA的变压器低压侧测量直阻:a0:1.001欧 b0:1.013欧 CO:1.049欧。相差4.8%超标、上次数据未超标,请问是什么故障?
----------------------------------------------
2006-3-17 23:53:02 
  羊林  
  
 
发贴心情  

测量这样的直流电阻设备要求应该很高,而且影响因素也多,是不是考虑测量误差


----------------------------------------------
2006-3-18 9:50:17 
  lunh  
  
 
发贴心情  
直流电阻误差超标,说明线圈回路有接触不好现象,如线圈引出线的焊接工艺,分接开关接触不良等等,并与测量仪表有关.
----------------------------------------------
2006-3-20 11:20:17 
  lunh  
  
 
发贴心情  
直流电阻误差超标,说明线圈回路有接触不好现象,如线圈引出线的焊接工艺,分接开关接触不良等等,并与测量仪表有关.
----------------------------------------------
2006-3-20 11:21:24 
  乖乖兔  
  
 
发贴心情  
变压器低压侧测量直阻误差超标,说明低压有接触不好现象,个人认为是线圈引出线与导电杆连接不良,往往是接线不紧或过负载引起发热。另,要考虑测量仪表及测试线因素。
----------------------------------------------
2006-3-20 16:15:30 
  lgr-225588  
  
 
发贴心情  
低压侧直流电阻误差引起的原因很多,因为你的变压器运行过,很可能是线圈回路接触不良,有可能是测量引起的误差。
----------------------------------------------
2006-3-23 15:03:25 
  lcgxj  
  
 
发贴心情  

首先,保证试验仪器的准确性;


其次,排除测量接线接触电阻的影响;


然后,检查引线与导电杆、导电杆与接线板接触是否良好;


最后,测量变比是否超标;


分析是绕组电阻增大还是部分绕组电阻减少,综合分析判断是否存在短路故障还是接触不良缺陷。



----------------------------------------------
2006-3-24 16:08:29 
  7007  
  
 
发贴心情  
是什么变压器,400kVA的变压器低压侧直阻一般没有这么大的。
----------------------------------------------
2006-3-24 20:29:20 
  huangs100  
  
 
发贴心情  

不要理会它,直阻超标就超标呗,10kV变压器不值得这样浪费时间,当然是由于每相所带的负载不一所引起的问题。


----------------------------------------------
2006-3-25 8:21:42 