* 请各大哥帮帮小弟解决问题  
 
  南方电网  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3471&page=1
发贴心情  请各大哥帮帮小弟解决问题

电压互感器操作时为什么先切低压侧开关或二次侧熔丝后再拉高压侧刀闸?


就请各大哥当——技术培训讲解 希详细一点


----------------------------------------------
2006-3-26 12:51:59感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3471&page=1 
  tq01zuo  
  
 
发贴心情  
我认为是为了安全考虑,怕先断开高压侧刀闸后,由于已经断电,所以可能会忘记拉开低压侧的开关,而在送电时会产生比较大的电压震荡,所以需要断开二次侧,不让设备承受冲击电压的影响.
----------------------------------------------
2006-3-28 11:30:35 
  lei9  
  
 
发贴心情  [转帖]
我认为是为防止在电压切换回路投入时,二次电压经电压互感器流入高压侧,烧坏互感器并造人员触电事故
----------------------------------------------
2006-3-31 20:50:30 
  农村电工  
  
 
发贴心情  
楼上的,还是没说清先切低压侧开关或二次侧熔丝后再拉高压侧刀闸?主要是先后的原因,我认为是不违反安规的负荷侧和电源侧的原因。
----------------------------------------------
2006-4-3 10:20:17 
  yhjyhj99  
  
 
发贴心情  
送电是先电源后负荷逐级送电,停电是先负荷后电源逐级停电,出于安全考虑阿
----------------------------------------------
2006-6-24 14:33:26 
  苦命博客  
  
 
发贴心情  

这个问题时分几个方面的1、送电是先电源后负荷逐级送电,停电是先负荷后电源逐级停电,


其二、现在我们的电压回路使用并列的比较多,如果你先断开高压,而低压没有断开的话有可能传过来高压而倒供到母线,反而会对电压回路造成较大的负载。


再次、你在送PT的瞬间会有高电压如果没有断开低压侧开关可能会烧坏设备


----------------------------------------------
2006-6-28 22:39:15 
南京创迪电气有限责任公司