* 过电压吸收是否必要  
 
  宏蝶泳  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3479&page=1
发贴心情  过电压吸收是否必要

各位:你高手解释中压XGN型开关柜内真空负荷开关下侧是否需要加过电压吸收器。谢谢!


----------------------------------------------
2006-3-28 16:41:29感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3479&page=1 
  ymkmqv  
  
 
发贴心情  
断路器下面要!
----------------------------------------------
2006-4-11 15:45:03 
  lunh  
  
 
发贴心情  

过电压吸收器主要是防止真空开关的操作过电压.


----------------------------------------------
2006-4-23 21:24:08 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
通常真空开关的出口端都安装氧化锌避雷器(过电压限止器),目的为应付内部过电压。有必要安装过电压限止器或过电压吸收器。
----------------------------------------------
2006-8-9 8:07:05 
  huhuaipu  
  
 
发贴心情  
现在的6KV开关负荷侧都装
----------------------------------------------
2006-8-21 18:15:47 
  GYB  
  
 
发贴心情  
没有必要,我局的都是因为过电压吸收器爆炸而损坏了开关。已经发生4起了。
----------------------------------------------
2006-9-15 11:48:46 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

安装过电压限止器还是有必要的,要用单个的避雷器,每相安装一个,且要选好差数


----------------------------------------------
2006-9-23 9:17:11 
  MYSSXG  
  
 
发贴心情  
要根据负荷情况来确定,如果直接带电动机、电容器则必须安装!
----------------------------------------------
2006-9-26 16:23:13 
  gsxiayj  
  
 
发贴心情  
过电压保护器是一定要装的。因为真空断路器在合闸时有弹跳,跳闸时有电弧重燃,即分合闸时就会产生过电压。所以负荷测要装过电压保护器。因为过电压保护器绝缘质量问题不能解决,经常过电压时会烧毁,所以现在基本上都采用氧化锌避雷器做过电压保护用。感觉现在用的不错。
----------------------------------------------
2006-9-26 19:56:31 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

支持8楼和9楼的论述!如带的负载是电机或电容器等绝缘强度较弱的电器设备,必须安装过电压限止器,防止过电压击穿此类电器设备。某些过电压保护器外绝缘质量有问题,经常被过电压击穿而烧毁,已碰见多次。通常采用单只的氧化锌过电压限止器作保护之用,基本上是可靠的。


----------------------------------------------
2006-9-30 11:15:14 
  草原狼  
  
 
发贴心情  

推荐新型; SDB组合式阻容避雷器 一种新型过电压保护器,具有金属氧化物避雷器和阻容吸收器的共同优点.本产品能有效地限制大气过电压及断路器分、合等操作过电压的幅值对高压电机、变压器、并联补偿电容器、电炉、电站、配电设备及其它电气设备相-相及相-地间提供有效的绝缘保护


www.tsck.com.cn/bilieqi/SDB.htm

http://www.tsck.com.cn/bilieqi/SDB.htm
----------------------------------------------
2006-10-10 9:42:32 
南京创迪电气有限责任公司