求教!各位高压试验高手?6000V电压互感器,半绝缘,三倍频感应耐压试验,二次加压400伏,加到350伏时电压升不上去,开始自动下降。求教各位高手这是什么原因?是不是线圈内有剩磁?该如何做?----------------------------------------------
怎么没有人回复啊?那道就没有人能解释吗?斑竹去那了,我这是第一次提问题,希望有人回复----------------------------------------------
在做6000V半绝缘电压互感器时,有时会发生上述情况。解决方法如下: 1.测量一下三倍频感发生器输出电压为多少? 2.三倍频感发生器输出的输出功率为多少? 如输出电压和输出功率都足够,那么就是电压互感器的质量了。----------------------------------------------
在做6000V半绝缘电压互感器时,有时会发生上述情况。解决方法如下:
1.测量一下三倍频感发生器输出电压为多少?
2.三倍频感发生器输出的输出功率为多少?
如输出电压和输出功率都足够,那么就是电压互感器的质量了。
自耦调压器的容量小,高压侧应接入分压器。----------------------------------------------
自耦调压器的容量小,高压侧应接入分压器。
----------------------------------------------