* 求教!各位高压试验高手?  
 
  稍徐宁静  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3485&page=1
发贴心情  求教!各位高压试验高手?
6000V电压互感器,半绝缘,三倍频感应耐压试验,二次加压400伏,加到350伏时电压升不上去,开始自动下降。求教各位高手这是什么原因?是不是线圈内有剩磁?该如何做?
----------------------------------------------
2006-3-29 23:20:57感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3485&page=1 
  稍徐宁静  
  
 
发贴心情  
怎么没有人回复啊?那道就没有人能解释吗?斑竹去那了,我这是第一次提问题,希望有人回复
----------------------------------------------
2006-3-31 0:32:25 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

在做6000V半绝缘电压互感器时,有时会发生上述情况。解决方法如下:


1.测量一下三倍频感发生器输出电压为多少?


2.三倍频感发生器输出的输出功率为多少?


如输出电压和输出功率都足够,那么就是电压互感器的质量了。


----------------------------------------------
2006-4-2 18:58:58 
  鱼儿  
  
 
发贴心情  

自耦调压器的容量小,高压侧应接入分压器。


----------------------------------------------
2006-5-11 11:28:58 
  cvbn2145  
  
 
发贴心情  

----------------------------------------------
2006-5-28 6:32:37 
南京创迪电气有限责任公司