请教高手关于避雷器泄漏电流表指示问题我公司有一座220kV变电所投运,在主变35kV侧避雷器三只泄漏电流表均没有指示,母线电压正常,表计量程也不大,却一点指示也没有,其余设备的泄漏电流表指示正常,请问是什么原因?----------------------------------------------
我公司有一座220kV变电所投运,在主变35kV侧避雷器三只泄漏电流表均没有指示,母线电压正常,表计量程也不大,却一点指示也没有,其余设备的泄漏电流表指示正常,请问是什么原因?
有谁能说出大概什么原因吗?----------------------------------------------
有谁能说出大概什么原因吗?
排除损坏的原因。一般三相都坏很少。 最可能是避雷器绝缘底座直接接地了。把监测器短路了。----------------------------------------------
排除损坏的原因。一般三相都坏很少。
最可能是避雷器绝缘底座直接接地了。把监测器短路了。
----------------------------------------------
换个好表上去试试,不就知道是避雷器问题还是泄漏电流表问题了吗!带电换应注意要保证避雷器一直接地,防止悬浮电位或突然避雷器动作。----------------------------------------------
支持3楼的.----------------------------------------------
如果避雷器底座没有直接接地,那么就是表的选型问题,比如常州的就有B、C型,它们的指针量程是不同的----------------------------------------------
doctor说得很对,通常三相同时坏掉的可能性很少。检查一下接线是否正确,还有泄漏电流表的量程是否匹配。----------------------------------------------
可能避雷器底座安装不正确,接地了. ----------------------------------------------
可能避雷器底座安装不正确,接地了.