* 请教高手关于避雷器泄漏电流表指示问题  
 
  jjj183  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3680&page=1
发贴心情  请教高手关于避雷器泄漏电流表指示问题

我公司有一座220kV变电所投运,在主变35kV侧避雷器三只泄漏电流表均没有指示,母线电压正常,表计量程也不大,却一点指示也没有,其余设备的泄漏电流表指示正常,请问是什么原因?


----------------------------------------------
2006-5-4 17:27:57感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3680&page=1 
  jjj183  
  
 
发贴心情  

有谁能说出大概什么原因吗?


----------------------------------------------
2006-5-5 10:46:22 
  doctor  
  
 
发贴心情  

排除损坏的原因。一般三相都坏很少。


最可能是避雷器绝缘底座直接接地了。把监测器短路了。


----------------------------------------------
2006-5-11 11:46:03 
  cvbn2145  
  
 
发贴心情  

----------------------------------------------
2006-5-28 6:32:13 
  mywifexiao  
  
 
发贴心情  
换个好表上去试试,不就知道是避雷器问题还是泄漏电流表问题了吗!带电换应注意要保证避雷器一直接地,防止悬浮电位或突然避雷器动作。
----------------------------------------------
2006-6-2 13:24:36 
  sohooh  
  
 
发贴心情  
支持3楼的.
----------------------------------------------
2006-6-6 8:28:09 
  77180696  
  
 
发贴心情  
如果避雷器底座没有直接接地,那么就是表的选型问题,比如常州的就有B、C型,它们的指针量程是不同的
----------------------------------------------
2006-7-19 16:48:46 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
doctor说得很对,通常三相同时坏掉的可能性很少。检查一下接线是否正确,还有泄漏电流表的量程是否匹配。
----------------------------------------------
2006-8-9 7:36:56 
  hhqinjun  
  
 
发贴心情  

可能避雷器底座安装不正确,接地了.



----------------------------------------------
2006-8-28 20:52:04 
  j_xinbo  
  
 
发贴心情  

可以选用我单位生产的避雷器漏电流及动作记录仪啊,还有阻性电流,简单\安全\准确!


----------------------------------------------
2007-3-2 14:44:24 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
楼上是那家公司?是否有详细一点的资料?
----------------------------------------------
2007-4-1 16:20:49 