* 请教:发变组主开关非全相运行,A相未断开为何Ia=Ic=I,而Ib=0????  
 
  huizi  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=376&page=1
发贴心情  请教:发变组主开关非全相运行,A相未断开为何Ia=Ic=I,而Ib=0????
发变组主开关非全相运行,A相未断开为何Ia=Ic=I,而Ib=0????
----------------------------------------------
2005-2-16 10:16:59感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=376&page=1 
  新电人  
  
 
发贴心情  
本人曾遇到发电机升压时,发电机出口两相短路。(CT在开关下侧)Ia=Ib=I Ic=0。虽说开关非全相运行,但发电机出口有短路(AC两相),有可能发生此现象。
----------------------------------------------
2005-3-8 22:46:45 
  继电器  
  
 
发贴心情  
肯定是发生了两相短路,你再看看电流方向是否相差较大,理论上为180度。
----------------------------------------------
2005-3-24 11:55:30 
南京创迪电气有限责任公司