* [求助]110KV串级式电磁电压互感器如何用现在的微机式介损电桥测量绝缘支架的介损  
 
  haishen112  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3900&page=1
发贴心情  [求助]110KV串级式电磁电压互感器如何用现在的微机式介损电桥测量绝缘支架的介损

原来用QS1型介损电桥很好测量绝缘支架的介损,


现在QS1型介损电桥已经淘汰了.现在普遍用的是微机式介损电桥.测量支架介损时,感觉数据偏大.我问了好多同行,他们现在都不测支架介损,只测量整体介损,可是国家预防性试验标准却要求测量支架介损.而且是必做项目.


请问同行们,你们如何用现在的微机介损电桥测量110KV串级式电压互感器的绝缘支架的介损?


谢谢!!!!


----------------------------------------------
2006-6-5 19:06:16感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3900&page=1 
  haishen112  
  
 
发贴心情  
ddddd
----------------------------------------------
2006-6-24 15:57:00 
  苦命博客  
  
 
发贴心情  
我不是很清楚帮不上你但是我知道每个厂家的设备都不一样的
----------------------------------------------
2006-6-28 22:31:54 
  77180696  
  
 
发贴心情  
现场感应电影响测试数据的可能性比较大
----------------------------------------------
2006-7-19 16:54:30 
  cccsss  
  
 
发贴心情  
一般微机式电桥都是有高压电缆和低压信号返回电缆,做PT的支架介损必须把底座对地绝缘,然后把一次绕组A-X短路接高压电缆,所有二次绕组短路接地,底座接电桥的Cx信号返回端。加压不能大于5kV。
----------------------------------------------
2006-12-17 0:31:30 
南京创迪电气有限责任公司