* 10KV 两并列运行PT接地时为何状态不一样?  
 
  阿朱  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3914&page=1
发贴心情  10KV 两并列运行PT接地时为何状态不一样?

10KV 双母两并列运行51PT、52PT,当出现10KV出线单相接地时,为何51PT会经常烧一次保险,52PT没事?两PT型号、容量一样!


----------------------------------------------
2006-6-8 12:59:40感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3914&page=1 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

虽然型号一样,但每个互感器的伏安特性还是有区别的。


----------------------------------------------
2006-6-9 8:50:52 
南京创迪电气有限责任公司