* 高频问题  
 
  Landboy  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3923&page=1
发贴心情  高频问题
小弟遇到这样一种情况:收发信机是LFP-912的,保护装置是四方CSL101A的,收发信机是后来加装上去的。现在的问题是,两个保护屏的通道检查按钮按下去之后收发信机没有任何反映。按钮的接线是这样的:从912的公共端子引出,出来到101A的98号开关量输入端子“收发信机故障”。我检查了按钮,按钮没问题。这种配合运行了很长时间有没有出现过问题,最近不知道怎么回事,两个屏同时不能进行通道检查了(用912上的试验按钮就行,就是用屏上的试验按钮不行)请问是什么原因。另外,我们对这两个保护屏没有做任何工作,除了改定值。会跟定值有关吗?
----------------------------------------------
2006-6-9 15:45:51感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3923&page=1 
  inkwell  
  
 
发贴心情  

问题不清楚:1、你说的只有一块屏阿,那来两块屏?


2、试验按钮怎么用912的电源接入101A的开入,首先电源混接了,犯了大忌。其次,怎么进入收发信机故障口,逻辑上。。。不懂。


3、这种接线以前能运行?


4、两块屏是不能同时通道检查还是同时都不能通道检查?


另外,就我所知,通道检查有两种方式,南瑞保护的按钮有控制保护装置,由保护装置收发信输出,也有直接控制收发信机输出的。


配四方保护估计应该直接控制收发信机输出,因为四方保护没有专门开发试验开入口。


----------------------------------------------
2006-6-13 10:17:08 
  shenhua169  
  
 
发贴心情  

同意inkwell讲的,按照现在反措的要求,不同的屏应该接不同的电源,另外启动发信怎么会接收发信机故障口,这很郁闷啊,什么逻辑概念?搞不懂啊.应该是这


----------------------------------------------
2006-6-16 16:33:10 
  shenhua169  
  
 
发贴心情  
我想给你发个图,可发不上,给你发个说明书吧, 告诉邮箱地址
----------------------------------------------
2006-6-16 16:39:08 
  ppp168  
  
 
发贴心情  
什么乱七八糟的,把人都搞晕了。试验按钮怎么接得看你远方起信逻辑用保护的还是用收发信机的。如果用保护的则通道试验按钮应接到保护(四方保护可选择,但南瑞保护是固定用保护的逻辑,按钮只能接到保护装置的通道试验开入),否则接到收发信机。所以四方保护定值修改不正确的话(高频保护的控制字)确实会影响到通道试验功能。有问题可发信息到p61@tom.com讨论。
----------------------------------------------
2006-7-13 22:50:05 
  bigfriend  
  
 
发贴心情  

四方保护控制字如果不是闭锁式的话,通道试验是没用的。


按下通道试验按钮,手动检查通道端子有开入时,本侧发信,200ms后本侧停信。对侧保护收到闭锁信号立即连续发信10s,本侧保护收到对侧闭锁信号达5s后,本侧再次发信10s后通道试验结束。同时有收信输入和收发信机告警信号,则报告纵联通道3DB告警。长期有收信输入或通道自检过程中收信有缺口,则报告纵联通道故障。若没有进行通道自检时,有收发信信告警信号,则报告纵联通信设备告警。


----------------------------------------------
2006-7-20 23:52:40 
南京创迪电气有限责任公司