[求助]请教关于用西门子保护来实现电动机保护的 我现在在做几个机组的6KV开关柜,每个机组其中有一个开关柜(接触器柜)是给电动机供电,电动机是200KW的,额定电流为25A。CT变比为75/5,零序CT变比为60/1。我保护装置用的是西门子保护7SJ602,业主只给了我三组定值: 速断:10.4A,0S;过流:1.7A,10S;接地过流:0.117A,0.5S。 灯的设置为1灯为速断,2灯为过流,3灯为接地过流,4灯未设置。 出口设置为出口1为速断和过流,出口2为接地过流,出口3未设置,出口4为速断、过流和接地过流。 在投第一个机组时,灯1亮红灯,但保护未跳闸,我开始以为是速断动作了但是很快返回,所以保护未跳闸,后来一想不对,灯1亮说明速断肯定跳了,它延时为0不存在是返回的原因,我怀疑是回路有问题,保护出口动作但未跳闸。我们ABC三相用的是COMPLEE的电流表,是75/5A的规格,我看到三相的电流是指针很快到满偏(150)附近100到120左右,停留了3秒左右,然后回到一个很小的值(那里是空白,没有刻度),因为保护没有跳掉,所以我可以看保护装置上的测量值,三相测量值都是15%左右,我想电动机投入后三相电流可能为75X15%=11.25A左右。 在投第二个机组时,灯1亮红灯,保护跳闸,无法合上,我也看三相电流表上电流迅速窜到满刻度附近。 我不知道是什么原因,有人分析说是电动机机械方面的问题,哪里卡死了,但是盘车时人都可以让它转起来;我怀疑是否业主提供的定值少了,因为电动机保护似乎还 有一些其他的定值需要设置还是速断定值太小了。 请大家帮我分析分析原因,谢谢! ----------------------------------------------
|