* 请教关于关于光纤纵差保护方面的问题 ...  
 
  joyjoyjoy  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3947&page=1
发贴心情  请教关于关于光纤纵差保护方面的问题 ...

通讯时,用的是普通的485串口,传电流综合量给对侧。


我看了一些资料,有篇文章采用了9600bp/s,我算了一下时间,电流综合量至少要4个字节,帧头1个字节,功能码1个字节,采样点标号1个字节,crc校验码2个字节,总共9个字节,9位数据,1个开始位,1个停止位,一个字节有11位,这样9*11=99位,99/9600=0.0103s,要10.3ms才能传到对侧,一个来回就要20多ms,会不会太久了阿?


普通的485串口应该也可以用更高的波特率吧?我打算用38400b/s,可以不?


----------------------------------------------
2006-6-15 16:04:18感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=3947&page=1 
  joyjoyjoy  
  
 
发贴心情  

我下载了2个说明书,一个是DSA2151短线路光纤纵差保护测控装置,另一个是FSA3113线路光纤纵差保护测控装置,两个都没有写厂家,请问有谁知道这分别是什么公司的产品么?另外,谁还有其他的具参考价值的说明书,可以发给我么?


----------------------------------------------
2006-6-15 16:25:20 
  rsdml  
  
 
发贴心情  
小弟菜鸟,普通的485串口?能具体说一下
----------------------------------------------
2006-11-20 14:59:41 