纵联差动保护动作是否有选择性?最近,出现一个故障:110kv线路纵联差动保护动作出口,本侧未切开关,对侧切开关,故障点离对侧较近(保护装置均能测到差动电流,都有保护出口)。 问:差动保护动作出口,是不是有选择性的切开关?----------------------------------------------
最近,出现一个故障:110kv线路纵联差动保护动作出口,本侧未切开关,对侧切开关,故障点离对侧较近(保护装置均能测到差动电流,都有保护出口)。
问:差动保护动作出口,是不是有选择性的切开关?
估计你们这条110kV线路是终端线路,也就是说当对侧开关切除后本测的故障电流也消失了,保护返回,造成本测开关不跳。 至于保护是否选择性的先跳后跳,据我所知,南瑞保护里确实有判断故障远近的逻辑功能,并能根据此判断确定先后跳闸及重合的顺序,但这部分逻辑是隐藏的,一般说明书上是没有的。 楼上的如果不是终端线路,这样单端跳闸另一端不跳的话,保护有问题要去查一查了就。----------------------------------------------
 我们这条确实是终端线路,保护是四方的。 我问过对侧,说我们这边的保护是差动、后备二取二出口,所以不跳本侧(负荷侧),跳对侧。 我不太明白,什么叫二取二出口阿?----------------------------------------------
谢谢楼上的。
我们这条确实是终端线路,保护是四方的。
我问过对侧,说我们这边的保护是差动、后备二取二出口,所以不跳本侧(负荷侧),跳对侧。
我不太明白,什么叫二取二出口阿?
字面理解是差动和后备两个都同时动才出口,单个保护动作不出口。----------------------------------------------