* 求助:10KV光纤差动保护究竟是咋么回事?  
 
  jxf816  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=3978&page=1
发贴心情  求助:10KV光纤差动保护究竟是咋么回事?
用的是国电南自的系统,ABB的柜子。
----------------------------------------------
2006-6-22 19:51:04感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=3978&page=1 
  苦命博客  
  
 
发贴心情  
光差一般采用就是我们说得横向差动,一般我们采用的都是纵向差动,它主要是指的是线路的差动还有变压器的三侧等等光差显然是线路比较远
----------------------------------------------
2006-6-29 20:53:51 
  艾3  
  
 
发贴心情  
光纤差动准确的说应该叫光纤纵联差动保护。它是纵联差动保护的一种,纵联差动保护如果通道采用电力输电线路,就是我们常说的高频保护,采用微波通道叫微波保护,采用导引线做通道的叫导引线保护,而光纤纵差则采用光纤做通道,这4种保护都是纵联差动保护。
----------------------------------------------
2006-7-12 14:44:55 