* [求助]消谐器如何选择型号  
 
  yuer  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3999&page=1
发贴心情  [求助]消谐器如何选择型号
PT中性点加装消谐器,加装的消谐器是如何选型的呢?那位师兄可否告知

----------------------------------------------
2006-6-27 19:01:55感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3999&page=1 
  苦命博客  
  
 
发贴心情  

是根据电压等级,还有看你的使用环境


----------------------------------------------
2006-6-28 22:30:30 
  doctor  
  
 
发贴心情  

4 选用原则


LXQⅡ系列消谐器按照PT所在电网额定电压可以分为10kV及35kV两种,其中10kV消谐器也适用于6kV电网中的PT。


选取消谐器的型号除了与压变所在电网额定电压有关,还与压变高压绕组X端(尾端)的绝缘等级有关。由于消谐器是串在PT一次绕组中性点与地之间的非线性阻尼电阻,其非线性特征使得消谐器在正常工作电流段具有一定的阻值,从而有效的限制高压涌流和铁磁谐振。可是当电网发生异常的大电流(如雷击、电网断线谐振)时,会产生一个比较大的电压,如果压变尾端绝缘等级不强(俗称弱绝缘压变,其高压尾端与二次侧一同输出),就有可能损坏压变X端绝缘。针对这种情况,LXQⅡ系列消谐器因压变X端绝缘等级不同而分为LXQⅡ型和LXQ(D)Ⅱ型,LXQ(D)Ⅱ型提供一个D参数元件,该元件能有效限制消谐器两端电压,使其在弱绝缘压变的绝缘耐受水平之下,从而有效保护中性点绝缘。


经查资料得到国内主要厂家6~35kV压变绝缘结构,根据运行经验建议选配LXQⅡ系列消谐器如下:


表2 LXQ系列消谐器建议选配型号表























电网额定电压


压  变  型  号


所配消谐器型号


10(6)kV


JSJW-6.10   JSJW-6.10G   JDZJ6-10


JDEJ-6.10   JDZB-6.10


JDEW-6.10   JDZX7-6.10


创迪LXQⅡ-10kV


JDZX6-6.10   JDZX8-6.10   JDZX9-6.10  


JDZX10-6.10  JDZX11-6.10   JDZXR1-6.10


JDZXR2-6.10  UNE10      REL10


URE10     URED10


创迪LXQ(D)Ⅱ-10kV


35kV


JDJJ-35    JDJJ1-35    JDJJ2-35


JDX6-35    JDX7-35     JDZX-35


JDZXW-35


创迪LXQⅡ-35kV


JDZX6-35G   JDZX9-35    JDZX11-35


UNE35     UNEW35


创迪LXQ(D)Ⅱ-35kV



更详细的资料请看《LXQⅡ型消谐器产品说明书》下载


----------------------------------------------
2006-6-29 9:10:33 
  liren04  
  
 
发贴心情  

我也想知道呀


----------------------------------------------
2006-7-6 1:04:59 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
回答得非常详细,谢谢超级版主!
----------------------------------------------
2007-4-8 17:35:06 
  hbdhs  
  
 
发贴心情  
谢谢超级版主!学习了。
----------------------------------------------
2007-4-12 11:08:06 
  j_xinbo  
  
 
发贴心情  
www.jsh-alc.com
----------------------------------------------
2007-4-17 13:30:08 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器阿里巴巴博客南京创迪电气