发贴心情  主变差动保护为什么误动
使用综自设备,主变差动保护在线路有故障是怎么会误动,什么原因.
----------------------------------------------
2006-6-28 0:28:23感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=4000&page=1 
  苦命博客  
  
 
发贴心情  
差动测量的是主变高低压侧的电流差值,线路出现故障的时候有可能还没有反应到高压侧的时候就已经启动保护了。不是误动 而是正常的动作
----------------------------------------------
2006-6-29 20:50:03 
  smy95218716  
  
 
发贴心情  
线路是速断保护动作还是过流动作?要分清楚!如果是速断动作且在电源点附近,短路电流很大,那就可能超越制动范围,属正常动作。否则,考虑保护装置问题!
----------------------------------------------
2006-10-31 10:10:03 
  dandong  
  
 
发贴心情  
定值是不是太小或者采集量有干扰
----------------------------------------------
2006-11-15 18:14:01 
  戴戴杨  
  
 
发贴心情  
相序是否正确,六角图?
----------------------------------------------