[求助]请教高手:关于变电站主变微机保护的两个问题
各位高手:
小弟在整定我局新建Y-△/11,SFZ710000/35/10.5KV变电站微机差动保护时遇见几个问题,望同行能帮助我一下:
1、主变SA3微机保护说明书(差动平衡的调节)内容中说明了SA3系列变压器差动保护的移相的任务交给软件,但接线系数仍计算。我局主变高低压侧LH二次侧均采用星形接法,计算平衡系数主变高压侧电流互感器二次计算电流还须乘根号3吗?请指点。。。。
2、如果按说明书乘以根号3的话,那么在(比率制动二次谐波制动原理并配合有差动速断保护)整定差动速断时,是IdzJ=Kk×√3×Ie/NLH 还是 Idz=Kk×Ie/NLH 对呢,还有差动启动电流的计算等是取电流互感器二次侧的电流还是取经过微机保护内部调整过(乘以根号3)的电流,这点一直困惑着我,请指教。。。。。 ----------------------------------------------
|