* 高手帮我指点下,主变间隙保护问题  
 
  rjbdz  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4079&page=1
发贴心情  高手帮我指点下,主变间隙保护问题
高手帮我指点下,主变间隙保护问题

请教一个我这里发生的问题.
110KV母线运行方式为I段母线和II段母线通过母联并列运行
I段母线上接有1号主变中压侧,线路1、线路2,主变中性点接地,线路1带一个终端变,该终端变压器中性点均不接地,中压侧有小水电。
II段母线上接有2号主变中压侧,线路3、线路4,主变中性点不接地,线路4带一个终端变,该变压器中性点均不接地,中压侧无小水电。

某日,线路1线路发生单相接地,线路1零序3段动作,(时限0.9秒)跳开线路1,
线路1和线路4终端变间隙保护动作,整定为180V,0.5秒,跳开终端变.

我的理解是:线路1零序3段动作后,由于该线路所带终端变35KV侧有小水电,110KV线路还有接地,在该终端变中性点会出现较高零序电压,间隙保护正确动作.(故障点应该靠近终端变侧)

线路4终端变间隙保护为什么动作,线路1在0.9秒后跳开,零序电压已经消失了,保护还为什么动作.线路1跳开之前,I段母线上仍然有中性点接地,线路4终端变间隙出现的零序电压应该不能使间隙保护动作,180V整定本来就是要躲过中性点接地系统发生单相接地时可能出现的最大零序电压的.这个零序电压是哪里来的

线路4终端变间隙保护为什么能动作,而2号主变的间隙保护为什么不会动作,在2号主变中性点出现的零序电压比线路4的应该要大啊.按照零序电压的分布,是故障点最高,显然从线路1到2段母线(2号主变中性点),此后才有可能出现在线路4啊(从2段母线出去的线路原因)

请各位指正

----------------------------------------------
2006-7-17 16:29:23感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4079&page=1 
  inkwell  
  
 
发贴心情  

好像很复杂啊,应该是三圈变吧,高压侧中性点1#变接地,中压侧呢?没接么?如果中压侧没接地,那跳是正常的,中亚侧实际上不接地系统了,1线路上单相接地全系统中性点偏移。。。至于180V和172V的动作值动也正常。


但一般110系统是接地的啊,估计你们的变压器应该直接接地吧。如果接地的,两台中断变都不应该跳了就,1#线路上的变压器如果考虑水电倒送,故障点就在终端变出口处的话,动还是可能的,正如你说的4#线路终端变就真没理由动了。


我也不知道对不对,呵呵,有清楚的出来说说。


----------------------------------------------
2006-7-17 17:47:09 
  rjbdz  
  
 
发贴心情  

感谢楼主的答案,补充下,变压器都是三卷变,1#主变高压、中压侧接地。经过我几天思考,结论如下:假设线路接地点为A相,不考虑零序三段动作是高电阻接地,假想为金属性接地,则接地点产生零序电压沿线路1往I段和II段母线与另一方向的线路1终端变压器传送。情况不同:


1)线路1终端变压器中性点不接地,则中性点必然会出现偏移,按照上面假想情况,中性点电压UN=UA,B、C相电压升高√3 倍,此时取自母线PT开口三角的零序电压为UA+UB+UC=0+√3UB+√3UC=3*100=300V,因此可以动作。


2)零序电压沿线路1往I段和II段母线传送,受1#主变中压侧接地影响,中性点电压UN=0A,B、C相电压不变,母线PT开口三角的零序电压为UA+UB+UC=-UBC=√3*100=173.2,2#主变间隙保护不会动作。180V的整定其实也就是躲过系统仍有接地点时可能出现的最大零序电压


3)零序电压沿II段母线继续往线路4传送,线路4终端变压器中性点不接地,则中性点必然会出现偏移,按照上面假想情况,中性点电压UN=UA,B、C相电压升高√3 倍,此时取自母线PT开口三角的零序电压为UA+UB+UC=0+√3UB+√3UC=3*100=300V,因此可以动作。不知道对不对,请高手指正


注UA、UB、UC、UN均指向量


----------------------------------------------
2006-7-18 0:14:50 
  zerospace  
  
 
发贴心情  

啥是间隙保护?动作原理是啥??


----------------------------------------------
2006-8-3 14:37:25 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器