* 各位大侠,请教个问题--为什么电气重要设备保护装置电源熔丝与开关控制熔丝要分开?  
 
  jjz111  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4080&page=1
发贴心情  各位大侠,请教个问题--为什么电气重要设备保护装置电源熔丝与开关控制熔丝要分开?

各位大侠,请教个问题--为什么电气重要设备保护装置电源熔丝与开关控制熔丝要分开?


这是我们厂的考试题目,很难回答全面,谢谢各位大虾能够帮忙,尽量全面,再次感谢!!


----------------------------------------------
2006-7-17 20:33:08感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4080&page=1 
  rjbdz  
  
 
发贴心情  

分开有以下好处:当操作回路与保护回路之一故障时不至于事故扩大,防止出现保护及开关同时拒动。假设操作回路故障,此时线路如遇故障,开关无法断开。保护可以启动,特别是220KV及以上装设了失灵保护,不会造成母线全停。如保护回路故障,保护拒动,失灵启动母差出口,先跟跳本线路开关,切除故障,不会造成停电范围扩大。随着保护的发展,微机保护大量应用,更多的弱电元件出现,和操作回路的强电元件分开是很有必要的,可以提高保护抗干扰的能力。期待更好回复


----------------------------------------------
2006-7-18 0:28:15 
  jjz111  
  
 
发贴心情  
谢谢了!!
----------------------------------------------
2006-7-19 9:33:19 
  redwater  
  
 
发贴心情  

按照保护反措要点的要求,直流回路设置要消除寄生回路,增强保护功能的冗余度


其相关规定的要求是每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电,保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。


操作回路与保护装置的电源的分离可以增强保护功能的冗余度,使运行方式更为灵活(当双重保护,双跳圈断路器时,可以有选择地停用其中一组保护或跳闸回路,而不至于使设备停役),可以避免事故扩大,可以提高保护抗干扰的能力。


----------------------------------------------