[求助]发变组故障录波启动吗?急!!!!!!!LBD(浪拜迪)发变组故障录波器,是不是当发电机停机时,录波器会自动认为机组已停,而不再录波。不知道录波器是靠什么量来判断发电机已停?还有当主变降压运行时,录波器是不是还是判断发电机在停运状态,故障时还是不录波?请高手给指点一下?----------------------------------------------
楼主的话有点看不懂,故障录波器的启动方式一般是开关量和模拟量启动,根本不存在机组是否停的情况。----------------------------------------------
2楼说的很对,就是与机组启停关系,只是我们厂主变降运行时,低压侧发生了三相短路,发变组故障录波器当时没有启动,可当时录波器好象一切正常,我们手动加开关量和模拟量也不启动,我才问是不是机组停了录波器不启动,后来请厂家才处理好了。----------------------------------------------