求助:PT二次保险熔断的原因6KV厂用电(不接地系统)PT一次直接接地,二次B相B600接地中性点N600经击穿保险接地。某日光子牌报警6KVPT断线,检查B相保险熔断,击穿保险击穿接地(一直不恢复?),二次消歇装置没有动作,录波器电压也正常,拆卸击穿保险重新安装后用2500摇表测量为1M,500V摇表为300M,恢复正常。隔十几天后又发生一次,情况同上。请高手赐教原因!----------------------------------------------
请问发生以上故障时候的天气怎么样,PT的安装有没有绝缘不可靠的地方,湿度怎么样?----------------------------------------------