* 保护通讯通道的问题  
 
  zhangyi  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4092&page=1
发贴心情  保护通讯通道的问题

近日,我公司一个变电站的两个10KV线路保护装置不间断的发"一段动作".动作电流为181A、212A不等。时间为131S。从数据分析来看是误动作。我又校验精度,没问题!保护试验动作数据和整定值相符。更换模块后仍然不间断的报一段动作。数据和以上一样。之后,我又扒下保护的通讯插件。再也未出现误动作的情况。从初步分析为通讯单位向保护装置误发了数据信号。在此,请各位高手帮我分析一下是这样发保护装置发信号的过程,及其数据交换的方式?


----------------------------------------------
2006-7-21 23:18:26感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4092&page=1 
  inkwell  
  
 
发贴心情  

什么保护啊?



----------------------------------------------
2006-8-1 11:01:20 
  javaboy  
  
 
发贴心情  

一、所用的是什么保护装置?


二、后台机系统是什么?


三、所以报文是在装置上不是在后台机上?


我也遇到这样的问题:保护装置上没有,后台机上有报文,也是电流一段保护动作,这是后台机误发。


----------------------------------------------
2006-8-4 1:58:34 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器