* 继保实用技术问答解疑  
 
  777517  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4096&page=1
发贴心情  继保实用技术问答解疑

在国家电力调度通信中心编(第二版)P269页有题:


(节略)大致意思是在Y-角11变压器差动保护带负荷检查时测得的角度关系和幅值对应关系如下:


Ib超前Ia150度,Ia超前Ic60度,Ic超前Ib150度,且Ib=8.65a ,Ia=Ic=5a ,试分析Y侧电流互感器接线有无错误?


我在看了书上的答案后有个疑惑:它是先得出结论,尔后再用公式推出接线反的,若我有两相反或有断线呢?


怎能一眼得出结论呢?总不能一张一张相量图画出排列组合吧?


我觉得应直接从公式推导,毕竟不是一眼能看出哪相反或断线的,但推导能力我很差,恳请网络上哪位大哥悯惜在下求知之心,为我推导根据上述已知条件A相反接的逻辑式。


不胜叩谢!!




----------------------------------------------
2006-7-23 21:51:45感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=4096&page=1 
  777517  
  
 
发贴心情  
难道没人会吗?呜-----
----------------------------------------------
2006-7-25 19:35:11 
  redwater  
  
 
发贴心情  

Ib超前Ia150度,Ia超前Ic60度,Ic超前Ib150度,且Ib=8.65a ,Ia=Ic=5a


首先可以确定一点,这个接线必然是有错的,


对于差动星形侧的校正角的接线方法其实和主变高低压侧的矢量变换是一样的就是把矢量从原来的12点方向转到11点方向去,从矢量上就是Ia=IB-IA,Ib=IC-IB,Ic=IA-IC,错接线的可能就是其中一个或两个CT极性接反(其它更乱的接线必会导致一相或多相无电流,而其它转角接线也不符合上述现象)。


矢量图画好,把其中一相反个向,三个顶点一连,这个图和原题的图就一样了。


两相极性接反与一相一样。


----------------------------------------------
2006-7-25 20:40:27 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器