* 不间断电源(UPS)的使用维护规定  
 
  ahxc  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=4177&page=1
发贴心情  不间断电源(UPS)的使用维护规定



不间断电源(Uninterrupted Power Supply,UPS)系统是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的不中断电源。


目前,各35KV变电所不间断电源UPS电池组由免维护蓄电池连接构成储备电源,作为微机系统的完备支持系统,UPS电源对保护数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中作如下规定:
(1)新安装的UPS电源,使用前一定要对后备蓄电池组进行均衡充电,根据蓄电池的标称值,确定充电压和电流,充电12小时~34小时,以延长蓄电池的使用寿命。
(2)在进行UPS连接时,应正确连接交流输入的极性,否则故障率将大大增加。
(3)UPS应长期处于开机状态,尽可能减少开机和关机次数。
(4)不宜在UPS的输出端带可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流型负载。
(5)UPS按操作方式可分为后备式UPS和在线式UPS两种。对后备式UPS应注意:其前级不宜添带有大阻抗元件的交流稳压器,因为它会造成后备式UPS的市电供电与逆变器之间供电转换时间的明显增加,极有可能造成微机在运行时产生错误的自检启动,以致数据丢失;对在线式UPS应注意:它不宜在电池组末接入或在电池组内阻变化很大的情况下开机运行,它不宜带负载开机或带负载关机。
(6)定期检查UPS内部蓄电池的端电压和内阻,以确定电池组是否有足够的实际可供使用容量以备供电中断用。对蓄电池长期处于只充电不放电的UPS来说,为防止电池因储存老化而损坏,应每隔2~3个月人为地中断市电供电,让UPS中的蓄电池放电一段时间,以达到激活电池的目的。对于UPS长期处于市电低压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而损坏,应充分利用供电高峰对电池充电,以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。非迫不得已,不要让蓄电池深度放电。


(7)当UPS中蓄电池的可供使用容量大部分放掉时,又遇市电供电中断由电池供电时,不宜让UPS继续处于重载条件下运行,否则易引发电池故障或内部逆变器故障。
(8)在自行外配长延时电池组时,外配的充电器宜选用具有恒流和桓压控制特性的品牌,不宜选用普通的恒压充电器,否则容易造成蓄电池组的寿命减少,严重时烧毁充电器;外接电池组至UPS间的连线应尽可能短和粗。
(9)使用UPS电源后,不必再加交流稳压器。若一定要加,应加在UPS的前级,即市电先经交流稳压器,再经UPS,然后到负载。
(10)对非免维护式蓄电池,应定期检查,控制温度。
(11)UPS电源的使用应避免两次开机之间间隔太短。否则,易烧坏机内元件,一般等待时间应在1分钟以上。
(12) 如一台UPS接有多台负载设备,则应顺序间隔接通电源,以免负载同时启动时的大电流击损坏电源的零部件。
(13) UPS报警开关,主要作用是市电停止时提醒用户注意,以及蓄电池过量放电时报警,在使用过程中必须把蜂鸣开关打开。


----------------------------------------------
2006-8-3 19:29:54感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=4177&page=1 
  农村电工  
  
 
发贴心情  

好玩意,我也在找这些,谢了



----------------------------------------------
2006-8-14 23:55:53 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器